  附录A 施工现场质量管理检查记录
  A.0.1 施工现场质量管理检查记录应由施工单位按表A.0.1填写,总监理工程师(建设单位项目负责人)进行检查,并做出检查结论。

  表A.0.1 施工现场质量管理检查记录 开工日期:
  工程名称 施工许可证(开工证)
  建设单位 项目负责人
  设计单位 项目负责人
  监理单位 总监理工程师
  施工单位 项目经理 项目技术负责人
  序号 项目 内容
  1 现场质量管理制度
  2 质量责任制
  3 主要专业工种操作上岗证书
  4 分包主资质与对分包单位的管理制度
  5 施工图审查情况
  6 地质勘察资料
  7 施工组织设计、施工方案及审批
  8 施工技术标准
  9 工程质量检验制度
  10 搅拌站及计量设置
  11 现场材料、设备存放与管理
  12
  检查结论:

  总监理工程师
  (建设单位项目负责人) 年 月 日

  附表B 建筑工程分部(子分部)工程、分项工程划分
  B.0.1 建筑工程的分部(子分部)工程、分项工程可按表B.0.1划分。
  表B.0.1 建筑工程分部工程、分项工程划分
  序号 分部工程 子分部工程 分项工程
  1 地基与基础 无支护土方 土方开挖、土方回填
  有支护土方 排桩、降水、排水、地下连续墙、锚杆、土钉墙、水泥土桩、沉井与沉箱,钢及混凝土支撑
  地基处理 灰土地基、砂和砂石地基、碎砖三合土地基,土工合成材料地基,粉煤灰地基,重锤夯实地基,强夯地基,地基,砂桩地基,预压地基,高压喷射注浆地基,土和灰土挤密桩地基,注浆地基,水泥粉煤灰碎石桩地基,夯实水泥土桩地基
  桩基 锚杆静压桩及静力压桩,预应力离心管桩,钢筋混凝土预制桩,钢桩,混凝土灌注桩(成孔、钢筋笼、清孔、水下混凝土灌注)
  地下防水 防水混凝土,水泥砂浆防水层,卷材防水层,涂料防水层,金属板防水层,塑料板防水层,涂料防水层,塑料板防水层,细部构造,喷锚支护,利税合式衬砌,地下连续墙,盾构法隧道;渗排水、盲沟排水,遂道、坑道排水;预注浆、后注浆,衬砌裂缝注浆。
  混凝土基础 模板、钢筋、混凝土,后浇带混凝土,混凝土结构缝处理
  砌体基础 砖砌体,混凝土砌块砌体,配筋砌体,石砌体
  劲钢(管)混凝土 劲钢(管)焊接,劲钢(管)与钢筋的连接,混凝土
  钢结构 焊接钢结构、栓接钢结构,钢结构制作,钢结构安装,钢结构涂装。
  2 主体结构 混凝土结构 模板、钢筋、混凝土,预应力、现浇结构,装配式结构
  劲钢(管)混凝土结构 劲钢(管)焊接,螺栓连接,劲钢(管)与钢筋的连接,劲钢(管)制作、安装,混凝土
  砌体结构 砖砌体,混凝土小型空心砌块砌体,石砌体,填充墙砌体,配筋砖砌体。
  钢结构 钢结构焊接,坚固件连接,钢零部件加工,单层钢结构安装,多层及高层钢结构安装,钢结构涂装,钢构件组装,钢构件预拼装,钢网架结构安装,压型金属板。
  木结构 方木和原木结构,胶合木结构,轻型木结构,木构件防护
  网架和索膜结构 网架制作,网架安装,索膜安装,网架防火,防腐涂料
  3 建筑装饰装修 地面 整体面层:基层,水泥混凝土面层,水泥砂浆面层,水磨砂浆面层,水磨石面层,防油渗面层,水泥钢(铁)屑面层,不发火(防爆的)面层;板块面层:基层,砖面层(陶瓷锦砖、缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层),大理石面层和花岗岩面层,预制板块面层(预制水泥混凝土、水磨石板块面层),料石面层(条石、块石面层),塑料板面层,活动地板面层,地毯面层),木竹面层:基层、实木地板面层(条材、块材面层),实木复合地板面层(条材、块材面层),中密度(强化)复合 地板面层(条材面层),竹地板面层
  抹灰 一般抹灰,装饰抹灰,清水砌体勾缝
  门窗 木门窗制作与安装,金属门窗安装,塑料门窗安装,特种门安装,门窗玻璃安装
  吊顶 暗龙骨吊顶,明龙骨吊顶
  轻质隔墙 板材隔墙,骨架隔墙,活动隔墙,玻璃隔墙
  饰面板(砖) 饰面板安装,饰面砖粘贴
  幕墙 玻璃幕墙,金属幕墙,石材幕墙
  涂饰 水性涂料涂饰,溶剂型涂料涂饰,美术涂饰
  裱糊与软包 裱糊、软包
  细部 橱柜制作与安装,窗帘盒、窗台板和暖气罩制作与安装,门窗套制作与安装,护栏和扶手制作与安装,花饰制作与安装
  4 建筑屋面 卷材防水屋面 保温层,找平层,卷材防水层,细部构造
  涂膜防水屋面 保温层,找平层,涂膜防水层,细部构造
  刚性防水屋面 细石混凝土防水层,密封材料嵌缝,细部构造
  瓦屋面 平瓦屋面,油毡瓦屋面,金属板屋面,细部构造
  隔热屋面 架空屋面,蓄水屋面,种植屋面
  5 建筑给水、排水及采暖 室内给水系统 给水管道及配件安装,室内消火栓系统安装,给水设备安装,管道防腐,绝热
  室内排水系统 排水管道及配件安装,雨水管道及配件安装
  室内热水供应系统 管道及配件安装,辅助设备安装,防腐,绝热
  卫生器具安装 卫生器具安装,卫生器具给水配件安装,卫生器具排水管道安装
  室内采暖系统 管道及配件安装,辅助设备及散热器安装,金属辐射板安装,低温热水地板辐射采暖系统安装,系统水压试验及调试,防腐,绝热。
  室外给水管网 给水管道安装,消防水泵接水器及室外消火栓安装,管沟及井室
  室外排水管网 排水管道安装,排水管沟与井池
  室外供热管网 管道及配件安装,系统水压试验及调试,防腐,绝热
  建筑中水系统及游泳池系统 建筑中水系统管道及辅助设备安装,游泳池水系统安装
  供热锅炉及辅助设备安装 锅炉安装,辅助设备及管道安装,安全附件安装,烘炉、煮炉和试运行,换热站安装,防腐,绝热。
  6 建筑电气 室外电气 架空线路及杆上电气设备安装,变压器、箱式变电所安装,成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)及控制柜安装,电线,电缆导管和线槽敷设,电线、电缆穿管和线槽敷设,电缆头制作、导线连接和线路电气试验,建筑物外部装饰灯具、航空障碍标志灯和庭院路灯安装,建筑照明通电试运行,接地装置安装
  变配电室 变压器、箱式变电所安装,成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)及控制柜安装,裸母线、封闭母线、插接式母线安装,电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设,电缆头制作、导线连接和线路电气试验,接地装置安装,避雷引下线和变配电室接地干线敷设
  供电干线 裸母线、封闭母线、插接式母线安装,桥架安装和桥架内电缆敷设,电缆沟内和电缆竖井电缆敷设,电线、电缆导管和线槽敷设,电线、电缆穿管和线槽敷线,电缆头制作、导线连接和线路电气试验
  电气动力 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)及控制柜安装,低压电动机、电加热器及电动执行机构检查、接线,低压气动力设备检测、试验和空载试运行,桥架安装和桥架内电缆敷设,电线、电缆导管和线槽敷设,电线、电缆穿管和线槽敷线,电缆头制作、导线连接和线路电气试验,插座、开关、风扇安装
  电气照明安装 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装,电线、电缆导管和线槽敷设,电线、电缆导管和线槽敷设,电线、电缆导管和线槽敷线,槽板配线,钢索配线,电缆头制作,导线连接和线路气试验,普通灯具安装,专用灯具安装,插座、开关、风扇安装,建筑照明通电试运行。
  备用和不间断电源安装 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装,柴油发电机安装,不间断电源的其他功能单元安装,裸母线、封闭母线、插接式母线安装,电线、电缆导管和线槽敷设,电线、电缆导管和线槽敷线,电缆头制作,导线连接和线路气试验,接地装置安装
  防雷及接地安装 接地装置安装,避雷引下线和变配电室接地干线敷设,建筑物等电位连接,接闪器安装
  7 智能建筑 通信网络系统 通信系统,卫星及有线电视系统,公共广播系统
  办公自动化系统 计算机网络系统,信息平台及办公自化应用软件,网络安全系统
  建筑设备监控系统 空调与通风系统,变配电系统,照明系统,给排水系统,热源和热交换系统,冷冻和冷却系统,电梯和自动扶梯系统,中央管理工作站与操作分站,子系统通信接口。
  火灾报警及消防联动系统 火灾和可燃气体探测系统,火灾报警控制系统,消防联动系统
  安全防范系统 电视监控系,入侵报警系统,巡更系统,出入口控制(门禁)系统,停车管理系统
  综合布线系统 缆线敷设和终接,机柜、机架、配线架的安装,信息插座和光缆芯线终端的安装
  智能化集成系统 集成系统网络,实时数据库,信息安全,功能接口
  电源与接地 智能建筑电源,防雷及接地
  环境 空间环境,室内空调环境,视觉照明环境,电磁环境
  住宅(小区)智能化系统 火灾自动报警及消防动系统,安全防范系统(含电视 临近系统,入侵报警系统,巡更系统、门禁系统、楼宇对讲系统、停车管理系统),物业管理系统(多表现场计量及与远程传输系统、建筑设备监控系统、公共广播系统、小区建筑设备监控系统、物业办公自动化系统),智能家庭信息平台
  8 通风与空调 送排风系统 风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,空气处理设备安装,消声设备制作与安装,风管与设备防腐,风机安装,系统调试
  防排烟系统 风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,防排烟风口、常闭正压风口与设备安装,风管与设备防腐同,风机安装,系统调试
  除尘系统 风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,除尘器与排污设备安装,风管与设备防腐,风机安装,系统调试
  空调风系统 风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,空气处理设备安装,消声设备制作与安装,风管与设备防腐,风机安装,风管与设备绝热,系统调试
  净化空调系统 风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,空气处理设备安装,消声设备制作与安装,风管与设备防腐,风机安装,风管与设备绝热,高效过滤器安装,系统调试
  制冷设备系统 制冷组安装,制冷剂管道及配件安装,制冷附属设备安装,管道及设备的防腐与绝热,系统调试
  空调水系统 管道冷热(媒)水系统安装,冷却水系统安装,准凝水系统安装,阀门及部件安装,冷却塔安装,水泵及附属设备安装,管道与设备的防腐与绝热,系统调试
  9 电梯 电力驱动的曳引式或强制式电梯安装 设备进场验收,土建交接检验,驱动主机,导轨,门系统,轿厢,对重(平衡重),安全部件,悬挂装置,随行电缆,补偿装置,电气装置,整机安装验收
  液压电梯安装 设备进场验收,土建交接检验,驱动主机,导轨,门系统,轿厢,对重(平衡重),安全部件,悬挂装置,随行电缆,补偿装置,整机安装验收
  自动扶梯、自动人行道安装 设备进场验收,土建交接检验,整机安装验收
  附录C室外工程划分
  C.0.1 室外单位(子单位)工程和分部工程可按表C.0.1划分。
  表C.0.1 室外工程划分
  单位工程 子单位工程 分部(子分部)工程
  室外建筑环境 附属建筑 车棚,围墙,大门,挡土墙,收集站
  室外 建筑小品,道路,亭台,连廊,花坛,场坪绿化
  室外安装 给排水与采暖 室外给水系统,室外排水系统,室外供热系统
  电气 室外供电系统,室外照明系统
  附录D 检验批质量验收记录
  D.0.1 检验批的质量验收记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并按表D.0.1记录。
  表D.0.1 检验批质量验收记录
  工程名称 分项工程名称 验收部位
  施工单位 专业工长 项目经理
  施工执行标准名称及编号
  分包单位 分包项目经理 施工班组长
  主控项目 质量验收规范的规定 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9

  一般项目 1
  2
  3
  4
  施工单位检查评定结果

  项目专业质量检查员: 年 月 日
  监理(建设)单位验收结论

  监理工程师
  (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日

  附录E 分项工程质量验收记录
  E.0.1 分项工程质量应由监理工程是由(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收,并按表E.0.1记录。
  表E.0.1 _____分项工程质量验收记录
  工程名称 结构类型 检验批数
  施工单位 项目经理 项目技术负责人
  分包单位 分包单位负责人 分包项目经理
  序号 检验批部位、区段 施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结论
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17

  检查结论

  项目专业
  技术负责人: 验
  收
  结
  论

  监理工程师
  (建设单位项目专业技术负责人)
  年 月 日

  附录F 分部(子分部)工程质量验收记录
  F.0.1 分部(子分部)工程质量应由总监理工程师(建设单位项目专业负责人)组织施工项目经理和有关勘察、设计单位项目负责人进行验收,并按表F.0.1记录。
  表F.0.1 _____分部(子分部)工程验收记录
  工程名称 结构类型 层数
  施工单位 技术部门负责人 质量部门负责人
  分包单位 分包单位负责人 分包技术负责人
  序号 分项工程名称 检验批数 施工单位检查评定 验收意见
  1
  2
  3
  4
  5
  6

  质量控制资料
  安全和功能检验(检测)报告
  观感质量验收
  验收单位 分包单位 项目经理 年 月 日
  施工单位 项目经理 年 月 日
  勘察单位 项目负责人 年 月 日
  设计单位 项目负责人 年 月 日
  监理(建设)单位 总监理工程师
  (建设单位项目专业负责人) 年 月 日

  附录G 单位(子单位)工程质量竣工验收记录
  G.0.1 单位(子单位)工程质量验收应按表G.0.1-1记录,表G.0.1-1为单位工程质量验收的汇总表与附录F的表F.0.1和表G.0.1-2-G.0.1-4配合使用。表G.0.1-2为单位(子单位)工程质量控制资料核查记录,表G.0.1-3为单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录,表G.0.1-4为单位(子单位)工程观感质量检查记录。
  表G.0.1-1验收记录由施工单位填写,验收结论由监理(建设)单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定,建设单位填写,应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。
  表G.0.1-1 单位(子单位)工程质量竣工验收记录
  工程名称 结构类型 层数/建筑面积
  施工单位 技术负责人 开工日期
  项目经理 项目技术负责人 竣工日期
  序号 项目 验收记录 验收结论
  1 分部工程 共 分部,经查 分部 符合标准及设计要求 分部
  2 质量控制资料核查 共 项,经审查符合要求 项,经核定符合规范要求 项
  3 安全和主要使用功能核查及抽查结果 共核查 项,符合要求 项, 共抽查 项,符合要求 项, 经返工处理符合要求 项
  4 观感质量验收 共抽查 项,符合要求 项, 不符合要求 项
  5 综合验收结论

  参加验收单位 建设单位 监理单位 施工单位 设计单位

  (公章)
  单位(项目)负责人
  年 月 日
  (公章)
  总监理工程师
  年 月 日
  (公章)
  单位负责人
  年 月 日
  (公章)
  单位(项目)负责人
  年 月 日

  表G.0.1-2 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
  工程名称 施工单位
  序号 项目 资料名称 份数 核查意见 核查人
  1 建 筑 与 结 构 图纸会审,设计变更,洽商记录
  2 工程定位测量,放线记录
  3 原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告
  4 施工试验报告及见证检测报告
  5 隐蔽工程验收记录
  6 施工记录
  7 预制构件、预拌混凝土合格证
  8 地基基础、主体结构检验及抽样检测资料
  9 分项、分部工程质量验收记录
  10 工程质量事故及事故调查处理资料
  11 新材料、新工艺施工记录
  12
  1 给 排 水 与 采 暖 图纸会审,设计变更,洽商记录
  2 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告
  3 管道、设备强度试验、严密性试验记录
  4 隐蔽工程验收记录
  5 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录
  6 施工记录
  7 分项、分部工程质量验收记录
  8
  1 建 筑 电 气 图纸会审,设计变更,洽商记录
  2 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告
  3 设备调试记录
  4 接地、绝缘电阻测试记录
  5 隐蔽工程验收记录
  6 施工记录
  7 分项、分部工程质量验收记录
  8
  1 通 风 与 空 调 图纸会审,设计变更,洽商记录
  2 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告
  3 制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录
  4 隐蔽工程验收记录
  5 制冷设备运行调试记录
  6 通风、空调系统调试记录
  7 施工记录
  8 分项、分部工程质量验收记录
  9
  1 电 梯 土建布置图纸会审,设计变更,洽商记录
  2 设备出厂合格证书及开箱检验记录
  3 隐蔽工程验收记录
  4 施工记录
  5 接地、绝缘电阻测试记录
  6 负荷试验、安全装置检查记录
  7 分项、分部工程质量验收记录
  8
  1 建 筑 智 能 化 图纸会审,设计变更,洽商记录、竣工图及设计说明
  2 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告
  3 隐蔽工程验收记录
  4 系统功能测定及设备调试记录
  5 系统技术、操作和维护手册
  6 系统管理、操作人员培训记录
  7 系统检测报告
  8 分项、分部工程质量验收报告
  结论:

  总监理工程师
  施工单位项目经理 年 月 日 (建设单位项目负责人) 年 月 日
  表G.0.1-3 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
  工程名称 施工单位
  序号 项目 资料名称 份数 核查意见 核查(抽查)人
  1 建 筑 与 结 构 屋面淋水试验记录
  2 地下室防水效果检查记录
  3 有防水要求的地面蓄水试验记录
  4 建筑物垂直度、标高、全高测量记录
  5 抽气(风)道检查记录
  6 幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告
  7 建筑物沉降观测测量记录
  8 节能、保温测试记录
  9 室外环境检测报告
  10
  1 给 排 水 与 采 暖 给水管道通水试验记录
  2 暖气管道、散热器压力试验记录
  3 卫生器具江水试验记录
  4 消防管道、烯气管道压力试验记录
  5 排水干管通球试验记录
  6
  1 电 气 照明全负荷试验记录
  2 大型灯具牢固性试验记录
  3 避雷接地电阻测试记录
  4 线路、插座、开关接地检验记录
  5
  1 通 风 与 空 调 通风、空调系统调试记录
  2 风量、温度测试记录
  3 洁净室洁净度测试记录
  4 制冷机组试运行调试记录
  5
  1 电 梯 电梯运行记录
  2 电梯安全装置检测报告
  1 建 筑 智 能 化 系统试运行记录
  2 系统电源及接地检测报告
  3
  结论:

  总监理工程师
  施工单位项目经理 年 月 日 (建设单位项目负责人) 年 月 日
  注:抽查项目由验收组协商确定
  表G.0.1-4 单位(子单位)工程观感质量检查记录
  工程名称
  序号 项目
  1 建 筑 与 结 构 室外墙面
  2 变形缝
  3 水落管,屋面
  4 室内墙面
  5 室内顶棚
  6 室内地面
  7 楼梯、踏步、护栏
  8 门窗
  1 给 排 水 与 采 暖 管道接口、坡度、支架
  2 卫生器具、支架、阀门
  3 检查口、扫除口、地漏
  4 散热器、支架
  1 建 筑 电 气 配电箱、盘、板、接线盒
  2 设备器具、开关、插座
  3 防雷、接地
  1 通 风 与 空 调 风管、支架
  2 风口、风阀
  3 风机、空调设备
  4 阀门、支架
  5 水泵、冷却塔
  6 绝热
  1 电 梯 运行、平层、开关门
  2 层门、信号系统
  3 机房
  1 智 能 建 筑 机房设备安装及布局
  2 现场设备安装
  3
  观感质量综合评价
  检查 结论
  总监理工程师
  施工单位项目经理 年 月 日 (建设单位项目负责人)
  年 月 日
  注:质量评价为差的项目,应进行返修。
  本标准用词说明
  一、执行本标准条文时,要求严格程度不同的用词说明如下,以便在扫行中区别对待。