我们家用380v的电分为三个给一、二、三层供电,可是三层电压总是过低,(我们家把房子租给好多人住)

现在三楼有的房间有时候连一个电脑都无法启动 请问是什么原因造成的 、如何解决?
好多住户家里都有电磁炉和电视
而且二楼灯都特别亮... 一楼也还可以 三楼灯有时候根本就发不了什么光

380V的电分别供给,其必然是三相四线供电,如果不是中性线短路,(后果会很严重,烧坏小功率电器,因为小功率电器电阻大,中性线断路后实际电压比较大,且大于额定工作电压)就是供给功率有限,实际负荷太大,造成电压过低,甚至电脑都启动不起来,解决问题的办法:根据实际用电功率平均分配三相供电功率,如果供电总功率不够,就需到供电局进行供电扩容(线路增粗),供电线路太细,供电损耗太大,所以损耗电压降太大!总之,要么限制房客的用电负荷,要么花银子扩容!肯定可以解决问题!追问

能具体点不 我没学过这个 谢谢啊

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-03
电源线过小且线路长,反过来说就是严重超负荷。
第2个回答  2011-03-03
如果二楼的灯所谓的特别亮是指是比正常亮度亮得多,那就需要怀疑有零线断线的可能了。但一般情况下,不会出现零线断线的情况的,肯定是三相负载失衡严重,造成零线电流过大,而使得零线上的压降太大,使负载侧的三相电压严重地不平衡,有些相很低,有些相很高。在这种情况下,哪一相的负载越重,那一相的电压就越低。把你家的负载关掉一些,那自然就正常了。 如果你觉得这样做对你家不利,那你就出钱把整个楼的配电线用截面更大的导线更换一下,这样以来解决了你家的问题,二来也减小了你家对别人家用电的影响。
第3个回答  2011-03-03
先仔细检查三楼那一相的电源相线、零线、开关、保险及接头等是否存在不良,有故障应先排除。如果线路没有问题,我分析三楼电压过低的原因可能是三楼的那一相用电器较多,负载重,造成了该楼三相负载不平衡。
最简单有效的解决办法是分一部分三楼的住户接到二楼那一相去,尽量把三相负载调平衡。注意分出去的住户电源线应与原供电的那一相断开,再另接电线到二楼那一相去。
最好请供电局技术人员来改造,安全第一。
第4个回答  2011-03-03
你家的电线接线不规范,肯定是二楼与三楼的前面这一段电路共用零线了,问题就是这段共用的零线开路了,造成二三楼电路由原来的火线 220V + 零线, 变成了二三楼 火线380V串联了,三楼用电量大,电阻小所以灯过暗,二楼用电量小,电阻大,所以灯过亮,就是这个原因。
处理方法,你可以用电笔量一下二三楼的零线,肯定都变成了火线,找到它们共用的那段零线的接口处,试电笔亮与不亮的交接处,就在那里开路了。
第5个回答  2011-03-03
有可能是进线电压 三相不平衡 你可以找电工看看