知道风量如何计算冷量

如题所述

根据公式:冷负荷(kw)=风量(kg/s)*焓差(kj/kg)首先要知道送风点的空气状态,即空调机组(AHUorFAU)或风机盘管(FCU)送风口点的空气状态。

这个状态由暖通工程师根据项目特征确定,再由设备商根据暖通工程师确定的这个状态点设定设备。然后根据上面说的这个状态点和空调房间内的空气状态点求出焓差,再可以算出风量。

求风量,风速的计算方法:

风量(体积流量)=风速*管道截面积

体积流量*密度=质量流量密度需要以温度做系数。已知风量25000m3/h风速8m/s求风管设计大小:

解:

V总=V排+V送=25000m3;

V总/风口数量/3600/换气次数=方形风管边长大小的开方,这里假设风口数量为10个则:25000/10/3600/8=0.0868。

由此可知:0.0868开方=0.294。

由此得知:该方管风管应为300*300大小即可。

扩展资料

制冷量与送风风量的关系

制冷量与风速之间没有必然的联系,也可以认为没有直接的关系。在蒸发器换热面积一定的情况下,理论上说风量越大,空调制冷量越大,而风速只是一个表象。

只有对于蒸发器、冷凝器、压缩机等都已定的情况下,才会出现“风速越大,空调制冷量越大,出风温度越高”的情况。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-19
只知道风量是不能求出冷量的,还需要知道室内面积,主要用途环境等因素。

冷量计算:
民用或者办公用建筑每平米需要制冷量大概130-150w 火锅店烧烤店或者有热源的其他场所每平米200-250w
玻璃幕墙建筑,由于没有有效的遮阳条件,每平米也要按190-250来算
制冷量=房间面积×(125W-215W);制热量=房间面积×(200W-280W)
按人数计算: 每10人=1P。

这样下来用制冷量基数乘以空调面积 得出这间房屋所需要的总共的制冷量 从而参照产品样本的机器规格
选出合适的室内末端(室内机,风机盘管)的型号 每一间屋子都要这样计算
最后计算出总体需要的制冷量 在选择主机
一般来讲如果是变频多联机器
如果总体供需100kw(注意是100kw,100000w) 那么主机可以选择90kw,80kw,可以超额配主机 原则是不能超过30%
所以100kw的话,76kw是底线。
第2个回答  2015-08-18
按照公式进行计算:风量(m/s)×密度(kg/m^3)×温差(摄氏度)×比热(w/kg*摄氏度)
(Q× ρ×± °C(°K)×c)

冷量是指潜冷量和显冷量的总和,显冷量是单纯空气温度从20到19以后,温度降低的时候空气吸收的冷量,潜冷量是空气中的水分因为温度低,以冷凝水的形式,结露,产生相变所产生的冷量。
第3个回答  2011-03-03
光知道风量是算不出冷量的,还要知道室外气象参数、室内设计参数、新风冷负荷、维护结构冷负荷、室内冷负荷等等。本回答被网友采纳
相似回答