请教三菱PLC的问题?

1.输出端的COM点和COM0 COM1点这些有什么不同?
2.输出输入端的那几个黑点端有什么用的?

1.对于FX0S,1S和FX0N,1N来说,输出端存在COM端子,对所有的FX系列PLC来说,都存在COM0,COM1,...COM6等等,根据点数多少,COM端子个数不一样。
FX0S,1S和FX0N,1N的COM端存在于输出端的,该COM端是PLC本身输出直流电源24V的0V端。
FX2N,2NC,FX3U,3UC的型号而言,输出直流24V电源端在PLC的上端,而输出端不存在直流24V电源输出端子。
对于带有编号的COM端,还有深色竖线隔开的界限,说明如下:
每两个深色竖线间的输出点共用这之间的COM端子,比如COM0是Y0的公共端,COM1是Y1的公共端,COM2是Y2,Y3,Y4,Y5四个点的公共端,等等,有明显的标记,可以哪一个PLC看一下。对于晶体管输出类型,也就是MT型的PLC而言,输出端的COM只能接直流低电平信号,也就是DC0V电源,这样输出的信号Y0,Y1等才是低电平信号。对于MR类型,也就是继电器类型,这种类型时,输出端的COM端没有特别要求,只要不超过内部继电器触点的额定负载即可,一般是5A,250V的要求。所以对于MR的类型,我们可以将COM0接直流0V,COM1接直流24V,COM2接220V,COM3接110V电源,都可以的,但要特别注意的是只有和COM0,COM1,COM2,COM3等相连的输出点,也就是Y点,或者说在同一组内的输出点一定要和这个组对应的COM端子的电位一致,因为MR类型是纯触点输出类型,Y0接通时是Y0和COM0端子接通,所以接线错误会导致严重的后果。
2.输出端的黑点是为了配合PLC的整体结构而留下的空端子,内部没有接线,是无用的端子。
******************************************************
希望我的回答对你有帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-15
COM 和COM0 COM1都一样 要短接在一起

2 黑点没用
第2个回答  2011-03-15
一般的公用点,com com 1 都是独立的,那是因为电压等级不同
相似回答