混凝土塌落度怎样做实验

混凝土塌落度怎样做实验

依据标准 GB50080-2002《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》进行:
3.1坍落度与坍落扩展度法
3.1.1本方法适用于骨料最大粒径不大于40mm、坍落度不小于10mm的混凝土拌合物稠度测定。
3.1.2坍落度与坍落扩展度试验所用的混凝土坍落度仪应符合《混凝土坍落度仪》JG 3021中有关技术要求的规定。
3.1.3坍落度与坍落扩展度试验应按下列步骤进行:
1 湿润坍落度筒及底板,在坍落度筒内壁和底板上应无明水。底板应放置在坚实水平面上,并把筒放在底板中心,然后用脚踩住二边的脚踏板,坍落度筒在装料时应保持固定的位置。
2 把按要求取得的混凝土试样用小铲分三层均匀地装人筒内,使捣实后每层高度为筒高的三分之一左右。每层用捣棒插捣25次。插捣应沿螺旋方向由外向中心进行,各次插捣应在截面上均匀分布。插捣筒边混凝土时,捣棒可以稍稍倾斜。插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层和顶层时,捣棒应插透本层至下一层的表面;浇灌顶层时,混凝土应灌到高出筒口。插捣过程中,如混凝土沉落到低于筒口,则应随时添加。顶层插捣完后,刮去多余的混凝土,并用抹刀抹平。
3清除筒边底板上的混凝土后,垂直平稳地提起坍落度筒。坍落度筒的提离过程应在5一lOs内完成;从开始装料到提坍落度筒的整个过程应不间断地进行,并应在150s内完成。
4提起坍落度筒后,测量筒高与坍落后混凝土试体最高点之间的高度差,即为该混凝土拌合物的坍落度值;坍落度筒提离后,如混凝土发生崩坍或一边剪坏现象,则应重新取样另行测
定;如第二次试验仍出现上述现象,则表示该混凝土和易性不好,应予记录备查。
5 观察坍落后的混凝土试体的豁聚性及保水性。勃聚性的检查方法是用捣捧在已坍落的混凝土锥体侧面轻轻敲打,此时如果锥体逐渐下沉,则表示戮聚性良好,如果锥体倒塌、部分崩裂
或出现离析现象,则表示豁聚性不好。保水性以混凝土拌合物稀浆析出的程度来评定,坍落度筒提起后如有较多的稀浆从底部析出,锥体部分的混凝土也因失浆而骨料外露,则表明此混凝土拌
合物的保水性能不好;如坍落度筒提起后无稀浆或仅有少量稀浆自底部析出,则表示此混凝土拌合物保水性良好。
6当混凝土拌合物的坍落度大于220mm时,用钢尺测量混凝土扩展后最终的最大直径和最小直径,在这两个直径之差小于50mm的条件下,用其算术平均值作为坍落扩展度值;否则,此次试验无效。
如果发现粗骨料在中央集堆或边缘有水泥浆析出,表示此混凝土拌合物抗离析性不好,应予记录。
3.1.4混凝土拌合物坍落度和坍落扩展度值以毫米为单位,测量精确至1 mm,结果表达修约至5mm。
3.1.5混凝土拌合物稠度试验报告内容除应包括本标准第1.0.3条的内容外,尚应报告混凝土拌合物坍落度值或坍落扩展度值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-30
到试验规程里找,买个坍落度筒,分三层装料,每层为筒高度的三分之一,每层螺旋形插捣25下,最后一下要落在中心。最后一层插完后,抹平,匀速提升坍落度筒,将坍落度筒放置旁边,然后用一把直尺横放在坍落度筒上,一头要延伸到混凝土面上,另一把直尺竖立在横尺后面,到混凝土的顶面,看离坍落度筒顶层有多高,就是坍落度值,只做一次即可。在做的过程中,双脚一定要踏紧坍落度筒的踏板,不得松动。做坍落度时,可以评手感判断棍度是难还是易,坍落度完后,用捣棍轻敲混凝土一侧,看粘聚性好不好,然后目测有无泌水,用泥刀抹面,看含砂浆程度怎样本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-03-10
用塌落度桶、钢尺,把混凝土装入塌落桶内(与桶顶相平),稍微振捣几下,然后慢慢拔起塌落桶,量一下混凝土塌去的高度,就是塌落度的值。
第3个回答  2020-12-10

混凝土塌落度怎么测,混凝土坍落度试验,来看看操作步骤

第4个回答  2011-03-10
GB/T 50080-2002 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》中有详细的步骤,并且扩展度要求都有。
相似回答