1、根据规范要求是两段弯钩的弯折角度均不应小于135°,计算工程量时长度应该加是、多少呢??
2、根据图集显示,板的搭接长度为150??
3、箍筋的弯钩为多少呢???
4、根据规范显示焊接接头连接区段的长度为35d,计算焊接(电渣压力焊)柱筋的长度时,是否加这35d ??
1、只有HPB300(热轧光圆)直线型钢筋两端才要弯180°,每个180°钩下料长时加6.25d长;热轧带肋HRB×××的末端不弯;
2、没有这种规定;
3、箍筋有三个90°弯加两个135°弯,下料长度见图片;
4、“35d”是说的接头区段长度,是计算接头百分率用的,在这个接头区段内数有几个接头,不是说搭接长度,不是计划下料用的。