两台西门子s7-200和昆仑通态上位机以太网通讯

现在使用昆仑通态通用版作为上位机控制两台完全一样的设备该怎么做?每台设备都有一个226主机和一个以太网模块cp243-1。现在单台通讯能实现,若想实现一台上位机监控两台设备,两台设备均独立工作,怎么实现?另外每台设备均有一个触摸屏,要求触摸屏可有可无。。。。。只有这些分。。。求大家帮忙!多谢

你直接在设备窗口里面添加2个设备,然后分别设置好对应PLC的IP地址,然后在每个设备里面添加不同的I/O,连接上你的内部变量就好!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-13
你既然有了243-1模块,设置成不同的ip地址,对应的触摸屏通讯ip地址也同步改变就可以了追问

麻烦你能不能说详细一点,我的意思是在同一个上位机组态环境不同界面监控两个设备的实时运行状态以及修改参数等

追答

如果是上位机没有问题的,你对组态软件的I/O进行设置时对两个plc要分别添加,用不同的ip地址,建立变量的时候根据需要对应不同的plc,这样就可以了,