预应力混凝土管桩施工完毕后几天可以挖土,什么时候做静载试验?

是十五天吗?哪里可以查得到相关规定
基础设计等级为丙级的,需要做静载试验吗?

预应力混凝土管桩施工完毕后3天可以挖土,做静载试验一般是28天以后。

拓展资料


静载试验是指在桩顶部逐级施加竖向压力、竖向上拔力或水平推力,观测桩顶部随时间产生的沉降、上拔位移或水平位移,以确定相应的单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力或单桩水平承载力的试验方法。

静载试验采用接近于竖向抗压桩的实际工作条件的试验方法,确定单桩竖向(抗压)极限承载力,作为设计依据,或对工程桩的承载力进行抽样检验和评价。当埋设有桩底反力和桩身应力、应变测量元件时,尚可直接测定桩周各土层的极限侧阻力和极限端阻力。

静载试验一般采用油压千斤顶加载,千斤顶的加载反力装置可根据现场实际条件取。荷载可用放置于千斤顶上的应力环、应变式压力传感器直接测定,或采用联于千斤顶的压力表测定油压,根据千斤顶率定曲线换算荷载。

试桩沉降一般采用百分表或电子位移计测量。对于大直径桩应在其2个正交直径方向对称安置4个位移测试仪表,中等和小直径桩径可安置2个或3个位移测试仪表。沉降测定平面离桩顶距离不应小于0.5倍桩径,固定和支承百分表的夹具和基准梁在构造上应确保不受气温、振动及其他外界因素影响而发生竖向变位。

参考资料:静载试验——百度百科

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-12

根据《建筑基桩检测技术规范》第三条,第六条规定可知:

预应力混凝土管桩施工完毕后3天可以挖土,做静载试验一般是28天以后。

拓展资料:

上世纪60年代末,铁道部丰台桥梁工厂开始生产先张法预应力混凝土管桩(简称PC管桩),当时主要用于铁道桥梁工程的基础建设;70年代研制生产后张法预应力混凝土管桩。

管桩按外径分为300毫米、350毫米、400毫米、450毫米、500毫米、550毫米、600毫米、800毫米和1000毫米等规格,实际生产的管径以300毫米、400毫米、500毫米、600毫米为主。

静载试验采用接近于竖向抗压桩的实际工作条件的试验方法,确定单桩竖向(抗压)极限承载力,作为设计依据,或对工程桩的承载力进行抽样检验和评价。当埋设有桩底反力和桩身应力、应变测量元件时,尚可直接测定桩周各土层的极限侧阻力和极限端阻力。

除对于以桩身承载力控制极限承载力的工程桩试验加载至承载力设计值的1.5-2倍外,其余试桩均应加载至破坏。静载试验采用慢速维持荷载法,即逐级加载,每级荷载达到相对稳定后加下一级荷载,直到试桩破坏,然后分级卸载到零。

当考虑结合实际工程桩的荷载特征可采用多循环加、卸载法(每级荷载达到相对稳定后卸载到零)。当考虑缩短试验时间,对于工程桩的检验性试验,可采用快速维持荷载法,即一般每隔一小时加一级荷载。

优点:技术简单,而结果明确。

缺点:费时费力和成本高,检测数少。

参考资料:百度百科:管桩

百度百科:静载试验

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-09-11
第3个回答  2011-02-05
如果是地下室桩,切记要做围护桩才能开挖。
静载一般要28天,以为桩周土要恢复到稳定状态。增加桩周土摩擦力。
小应变打完桩就可以测。它主要测桩身完整性。
第4个回答  2011-01-30
是的。基坑开挖后就可以做静载实验,也就是大应变,后做小应变。
相似回答