电气控制柜的设计:
配电柜的设计首先要考虑的是机加工车间的设备功率及负荷的大小,对我们后面负荷计算及低电压电器的选择及电路的设计起到非常重要的作用。
基本参数选择:
1)、额定电压:铭牌额定电压是只主触点上的额定电压,通常用的电压等级为:
直流接触器:220V,440V,660V ;
交流接触器:220V,380V,500V ;
如果负载是380V的三相感应电动机,则应选用380V的交流接触器,
2)、额定电流:铭牌额定电流是指主触点的额定电流,通常用的电流等级为:
直流接触器:25,40,60,100,150,250,400,600A;
交流接触器;5,10,20,40,60,100,150,250,400,600A ;
上述电流是指接触器安装敞开式控制屏上,触点工作不超过额定温升,负载为间断—长期工作制时的电流值、若超过8小时,必须空载开闭三次以上,以消除表面氧化膜,如果上述条件改变,就要做相应修正其电流值,具体如下:
当接触器安装在箱柜内,由于冷却条件差,电流要降低10~20%使用 当接触器于长期工作制,而其通电持续率不超过40%;敞开安装,电流允许提高10~25%;箱柜安装,允许提高5~10%。
3)、线圈的额定电压:
通常的电压等级为:
直流线圈:24,48,220,440V;
交流线圈:36,127,220,380V;
(选择时一般交流对交流,直流对直流,但交流负载频繁动作时可采用直流吸引线圈的接触器:直流接触器断开是产生的过电压高达10~20倍,故不采用高电压等级,电压太低,接通线圈用的继电器或接触器的连锁触点不可靠)。
4)、操作频率:指每小时接通的次数,交流接触器的最高为600次/h,直流接触器可达1200次/h。
5)、辅助触头的工作电流:辅助触头(或称辅助开关)的未动开关,它有两个电流参数,一个约定发热电流,一是工作电流。工作电流有多种,而约定发热电源只有一个。
6)、约定发热电源的定义:GB/T2900.18 对约定发热电源电流的定义是:“在规定条件下实验时,开关电器在8h工作制下,各部件的温升不超过极限值时所能承载的最大电流。”
7)、工作电流:由它所控制的电磁铁在比和状态下的负载功能来决定
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-21
控制柜设计必须用cad设计(或用三维设计),可以把柜内元件的外形尺寸逐个用“块”定位,注意预留进出线位置,并考虑爬电距离等安全距离再定柜体尺寸。
第2个回答  2018-06-28
控制柜分很多类的,按照标准设计肯定就是标准。同时,控制柜中的电气原理必须是正确无误的。本回答被网友采纳