求 国家电网公司电力安全工作规程(变电部分). 附录~~ 前面的百度有 就后面附录没有 ..

邮箱 [email protected] 谢谢

总 则
为了认真贯彻电力生产“安全第一”的方针,确保人身设备安全,现根据部颁“电业安全工作规程”的规定,结合我局实际情况,特制定本规程。
我局从事电气工作的各级领导人员、工程技术人员、工作人员及其他参加生产工作的有关人员,应按职务、工作性质学习本规程的全部或有关部分。每年定期进行考试,并认真贯彻执行。新参加工作的实习生、学徒工,必须学习本规程,经考试合格后,才能允许进入工作现场,参加劳动的干部、学生、临时工必须经过安全知识教育后,由专人带领进行一般性的劳动工作。
对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应由工作负责人介绍现场电气设备结线情况和有关安全措施。
各级领导人员不准发出危及人身、设备和违反本规程的错误命令,工作人员可拒绝执行错误命令,并立即报告上级。
任何工作人员发现违反部颁安全工作规程及本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即制止,班长、所长、工区及以上领导、局安监人员对严重违反安全规定进行作业者,在制止无效时,有权令其停止工作撤出工作现场。
对认真执行本规程,防止人身及设备事故做出显著成绩者,按局有关规定,给于表扬或奖励,对违反本规程,而造成人身、设备事故,分别情况,严肃处理,按其情节,给于行政处分,直至刑事处分。
本规程条文如和部颁规程矛盾,以部颁为准。
1 高压设备工作的基本要求
1.1 变电所值班工作要求。
1.1.1 值班人员必须明确自己的岗位责任制,熟知本岗位现场规程制度,并经考试合格。熟悉管辖区内电气设备环境,达到“三熟、三能”。
1.1.2 我局所属变电所值班制有两种:即值班制,值宿制。值班员在值班期间不准看小说、娱乐
集贤县农电局2000-01-05批准 2000-02-01实施

玩耍。值班员在主控室至少有一人注意设备仪表的运行变化情况,值宿制在任何时间内,至少有两人在所内,正、副值班员名单由主管局长批准,生技科公布。
1.1.3 值班人员一般不参加设备检修工作。可以参加检修、维修的工作项目,由变电工区确定。
1.1.4 不论高压设备带电与否,值班员不准单独打开网门进行工作,若有必要打开网门,需经工区领导同意,并有另一人监护,并符合安全距离。
表1 设备不停电时的安全距离
电压等级(kV) 安全距离(M)
10及以下(13.8) 0.70
63 1.50
1.2 高压设备的巡视。
1.2.1 允许单独巡视高压设备的非值班人员名单,由局工程师审定批准公布、巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开网门用手指点设备,当外单位参观者进入高压室时,最少有一名本局允许巡视高压设备人员或值班人员陪同。
1.2.2 雷电时,除事故巡视和特殊要求外,一般可暂缓设备定期巡视,巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并离开避雷针5米以上,并尽量减少在高压注油设备附近和避雷器附近的停留时间。

1.2.3 高压设备发生接地故障时,室内不得接近故障4米以内,室外不得接近8
米以内。进入上述范围的人应穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。
1.2.4 工作人员进出高压室,必须随手将门关好,防止小动物乘机进入。
1.2.5 高压室的钥匙至少应有三把,一把专供紧急使用,一把值班人员使用,其他可借给巡视设备及工作负责人使用。但必须登记签名,当日交回。
1.3 倒闸操作。
1.3.1 倒闸操作命令由值班调度员发出,变电所值班员复诵无误后,由操作人填写操作票,监护人审核。操作前一个半小时下达操作预告令。调度命令分逐项命令和综合命令两种,在综合命令中,如调度员需要提前或优先进行的倒闸操作,应予以说明。具体事项按调度规程执行。
1.3.2 下列项目应填入操作票内。
1.3.2.1 拉合开关及相应的刀闸。
1.3.2.2 取下控制回路保险,拉开合闸电流刀闸。
1.3.2.3 检查开关及相应的刀闸操作后的位置。
1.3.2.4 拉合PT高压侧刀闸(或保险)取下或装上低压侧保险。
1.3.2.5 拉合所用变压器高低压侧刀闸或保险。
1.3.2.6 对停电设备进行验电,验证无电压。
1.3.2.7 按调度命令和工作票的要求在规定的地点装设或拆除接地线。
1.3.2.8 检查设备已带负荷,负荷接带及转移情况。
1.3.2.9 投入、切换、停用继电保护与自动装置。
1.3.3 一、二次设备的操作顺序应按规程要求及符合技术规定。如停电操作应先停开关、拉负荷侧刀闸、线路侧刀闸。送电则相反。取下控制保险应在拉开刀闸后进行。
1.3.4 母线装有电容器组的变电所,全所或一母线停电,应首先断开电容器的电源开关。然后操作其他设备的开关,送电则相反,最后送电容器电源开关,以防产生操作过电压。
1.3.5 拉合刀闸和开关的操作,工作人员应戴绝缘手套,雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,穿绝缘靴。雷电时,禁止进行倒闸操作。
1.3.6 装拆高压保险器,要戴护目镜和绝缘手套,使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。
1.3.7 电气设备停电后,未拉开相应开关和做好安全措施前,不得进入网栏内和触及设备、以防突然来电。
1.3.8 在发生人身触电事故时,工作人员可以不经许可即行断开设备电源,事后立即报告上级。
1.3.9 下列工作可以不用操作票:
1.3.9.1 事故处理时。
8.1 电力电缆工作的安全措施
8.1.1 电力电缆停电工作应填第一种工作票,不需停电的工作应填用第二种工作票。工作前必须详细核对电缆名称、标示牌是否与工作票所写的符合,安全措施正确可靠后,方可开始工作。
8.1.2 挖电缆沟前,应做好防止交通事故的安全措施。在挖出的土堆斜坡上,不得放置工具、材料等杂物,沟边应留走道。
8.1.3 移动电缆及接头盒一般应停电进行。如带电移动,应统一指挥,平稳的移动,防止绝缘损伤爆炸。
8.1.4 锯电缆以前,必须核对电缆图纸是否相符,证实电缆无电后,用接地的带木柄的钎钉钉入电缆芯后,方可工作。扶木柄的人应戴绝缘手套站在绝缘垫上。
8.1.5 熬电缆胶应有人看管,工作人员应戴帆布手套及鞋盖,防止水分侵入发生爆、溅、烫。
8.1.6 制作环氧树脂、电缆头和配制工作过程中,应采取措施,防毒,防水。
9 其它工作
9.1 其它工作的安全措施
9.1.1 使用携带型火炉喷灯时,火焰与带电部分的距离:电压10KV及以下者不得小于1.5米;电压10kV以上者不得小于3米。不得在带电体、注油设备近前点火炉式喷灯。
9.1.2 在屋外、室内高压设备附近搬运梯子、管子等长物,应由专人进行,并与带电部分保持足够的安全距离。
9.1.3 进入高空作业应戴安全帽,高空作业(指离地面3米外)人员必须使用安全带。高处工作传递物件,应使用专用的工具袋,不得上下抛掷。
9.1.4 雷电时,禁止在室外变电所或室内的架空引线上进行检修和试验。
9.1.5 遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对带电的应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或四氯化碳灭火器灭火,不得用泡沫灭火器灭火,汽油设备应使用泡沫灭火器或干燥砂子等灭火。
9.1.6 在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺、测量线绳进行测量工作(内有金属丝)。
9.1.7 在电容器上进行工作,应将电容器多次接地放电,时间不得少于5分钟,方可进行工作。

附录A 标示牌式样

序 号 名 称 悬 挂 处 所 式 样
尺寸(mm) 颜 色 字 样
1 禁止合闸有人工作! 一经合闸,即可送电到施工设备的开关和刀闸操作把手上。 200×100
和80×50 白 底 红 字
2 禁止合闸线路有人工作! 线路开关和刀闸把手上。 200×100和80×50 红 底 白 字
3 在此工作! 室外和室内工作地点或施工设备上。 250×250 绿底,中有直径210mm白圆圈 黑字写于白圆圈中
4 止步,高压危险! 施工地点临近带电设备的遮栏上,室外工作地点的围栏上,禁止通行的过路上,高压试验地点,室外的绝缘架上、工作地点临近带电设备的横梁上。 250×200 白底红边 黑色,有红花箭头
5 从此上下! 工作人员上下的铁架梯子上。 250×250 绿底中有210mm白圆圈 黑字,写于白圆圈中
6 禁止攀登,高压危险! 工作人员上下的铁架临近可能上下的另外铁架上,运行中变压器的梯子上。 250×200 白底红字 黑 字

附录B 常用电气绝缘工具试验一览表

序号 名 称 电压等级 周 期 交流耐压
(千伏) 时间(分) 泄漏电流(毫安) 附 注
1 绝缘棒 6-10
35-154
220 每年一次 44
三倍线电压
三倍线电压 5
2 绝缘挡板 6-10
35 每年一次 30
80 5
5
3 绝缘罩 35 每年一次 80 5
4 验电器 6-10
20-35 每六个月一次 40
105 5 发光电压不高于额定电压的25%
5 绝缘手套 高压
低压 每六个月一次 8
2.5 1 9
2.5
6 橡胶绝缘靴子 高压 每六个月一次 15 2 7.5
7 核控器电阻管 6
10 每六个月一次 6
10 1 1.7-2.4
1.4-1.7
8 绝缘夹钳 63及以下110
220 每年一次 三倍线电压
260
400
9 绝缘绳 高压 每六个月一次 105
0.5米 5

附录C 登高安全工具度验标准表

名 称 试验拉力
(kg) 试验周期 外表检查
周期 试验时间 附 注
安全带 大皮带 小皮带 225
150 半年一次
每月一次 5
安全绳 225 半年一次
每月一次
5
升降板 225 半年一次
每月一次
5
脚 扣 100 半年一次
每月一次
5
竹(木)梯 半年一次 每月一次 5 试验荷量
180Kg
规程修改

附录A 标示牌式样

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-30
兄弟,附录的电子版找到了么? 顺便给我一份吧,万分感谢
第2个回答  2011-02-27
已经发到你邮箱了,请查收。本回答被提问者采纳
相似回答