建筑外墙保温工程施工方案?来说说

如题所述

根据《中华人民共和国宪法》第15条和第27条的规定,中华人民共和国政府高度重视保障人民的住房权益,积极推进城市建设和改善居住环境。为了确保房屋建筑外墙保温工程施工质量,相关部门强调加强施工质量管理工作。
首先,按照《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的要求,建筑工程必须符合安全、经济、美观、环保的原则,施工单位应采取适当的技术措施,确保工程质量。
其次,强化施工管理是保证工程质量的关键之一。施工单位和监理单位应加强对施工过程的监督和检查,确保施工工艺、材料选择以及施工操作符合标准和规范,防止质量问题产生。
第三,加强质量控制和验收工作。部门应定期组织专业技术人员对施工工程进行检查和验收,并及时发现和整改存在的质量问题。
第四,加强施工人员培训和技能提升。施工单位应加强施工人员的技术培训,提高他们的技术水平和施工质量意识,确保施工工艺规范执行。
第五,建立健全施工质量监管机制。相关部门应加大对施工单位的监管力度,加强对施工质量从设计到施工各个环节的监督,及时发现和处理问题,维护消费者的合法权益。
综上所述,中华人民共和国政府重视房屋建筑外墙保温工程施工质量,相关部门将进一步加强施工质量管理,保障人民群众的住房权益和生活品质。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-09
按照公司发布的《实施性施工组织设计、方案管理规定》、《施工方案编制导则》认真编制、审批和实施支护工程施工方案,并按规定做好施工安全技术交底,严格按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99的规定,认真进行安全检查、监督和管理本回答被提问者采纳

免费法律咨询

专业律师为你服务

0元注册公司

严选优秀专家

招募律师合伙人

上千订单全程辅导

律师合作

案源赠送辅导转化

首月免费代记账

300城市大平台

    官方电话在线客服官方服务
      官方网站公司注册代理记账商标注册法律咨询合作加盟
第2个回答  2020-02-24
目 录
一、编制依据 1
二、工程概况 1
三、施工准备 1
1、技术准备 1
2、施工机具的准备 2
4、施工现场准备 2
5、材料性能指标及配制 2
五、施工方法 5
1、构造做法 5
2、施工范围 5
3、施工工艺 7
4、施工要求 8
六、成品保护 8
七、质量保证措施 9
1、以制度确保质量 9
2、从现场确保质量 9
八、安全文明保证措施 10
1、安全管理总体方针 10
2、安全管理工作内容: 10
3、文明管理工作内容: 10
九、技术资料及工程验收 11
1、主控项目 11
2、一般项目 11

一、编制依据
***青港丽苑(二期)工程设计图纸、相关设计变更及联系单
***青港丽苑(二期)工程施工组织设计
《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
《墙体节能建筑构造》06J123
上海市《公共建筑节能设计标准》DGJ08-2015
《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008
《全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇》(2007)《建筑》分册
《民用建筑外保温材料防火技术规程》DGJ08-2164-2015
《建筑设计防火规程》GB50016-2014
《建筑工程施工验收统一标准》GB50300-2001
《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007
二、工程概况
本工程位于青村镇团青公路与青旭路交接处,本工程包括#1-#14楼,共14栋,居住建筑工程结构型式为剪力墙,公共建筑工程结构型式为框架结构,砌体为加气混凝土砌块,地下***层不等,地上17层,总建筑面积17余万平米,设计使用年限70年。
外墙保温做法为外墙内保温,保温材料为HF硅微粉保温板,住宅楼及公建的保温材料厚度为3mm粘接砂浆+30-35mmHF硅微粉改性聚苯颗粒不燃保温板+3mm抹面砂浆砂浆+普通耐碱网格布+内墙涂料;裙楼和地下室外墙部分属于公建的保温材料厚度为30mm膨胀玻化微珠保温砂浆+4mm抗裂砂浆。具体的材料性能及保温施工工艺、要求、范围等详见后面内容。
三、施工准备
1、技术准备
Ø 与甲方、总包方及其他专业分包单位协调沟通好
Ø 认真做好图纸会审工作,做到详实、细致、周全
Ø 认真学习施工规范,明确质量标准,做到心中有数
Ø 组织施工技术、安全交底、培训
2、施工机具的准备
常用抹灰工具及抹灰检测器若干,镘刀、手推车、水桶、泥桶、剪刀、滚刷、铁锹、扫帚、手锤等;
常用的检测工具:经纬仪及放线工具、托线板、方尺、探针、钢尺、另外总包方应配备好垂直运输机械,外墙脚手架等。
4、施工现场准备
1) 基层墙体应符合《混凝土结构主体工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)和砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)及相应基层墙体质量验收规范的要求并通过验收,且具有验收文件。
2) 基层表面应将浮灰、油污等清理干净,大于10mm的突出物应剔除铲平。
3) 房屋各大角的控制线安装完毕。
4) 外墙上的预埋铁件、设备穿墙管道,外墙内侧墙面管线、槽盒等提前安装完毕,并预留出保温层的厚度。
5) 门窗边框与墙体连接应留出保温层的厚度,缝隙应分层填塞严密,做好门窗表面工作。
6) 主体结构的变形缝处应提前处理好。
7) 作业环境温度不应低于5℃,风力应不大于5级,风速不宜大于10m/s。严禁雨天施工。且雨季施工时应做好防雨措施。
5、材料性能指标及配制
5.1材料的性能指标:
1)HF粘结砂浆的性能指标

项 目

性 能 指 标

试验方法

拉伸粘结强度,MPa
(与水泥砂浆)

原强度

≧0.6

GB/T29906

耐水强度

浸水48h,干燥2h

≧0.3

浸水48h,干燥7d

≧0.6

拉伸粘结度,MPa
(与HF板)

原强度

≧0.12,且破坏面应在HF板内

耐水强度

浸水48h,干燥2h

≧0.08

浸水48h,干燥7d

≧0.12

可操作时间,h

1.5-4.0

2)HF硅微粉改性聚苯颗粒不燃保温板内保温系统性能指标

项 目

性 能 指 标

实验方法

系统拉伸粘结强度

≧0.12MPa

JGJ144

抗冲击性

3J级,且无宽度大于0.10mm的裂纹

防护层水蒸气渗透阻

符合设计要求

GB/T17146

吸水量

系统在水中浸泡1h后的吸水量应小于1.0kg/m2

JGJ144

热阻

符合设计要求

GB/T13475

抹面层不透水性

2h不透水

JGJ144

燃烧性能等级

A2

GB8624

燃烧性能附加分级

产烟量

不低于s2级

GB/T20284

燃烧滴落物/微粒

不低于d1级

GB/T8626和GB/T20284

产烟毒性

不低于t1级

GB/T20285

注:仅用于厨房、卫生间等潮湿环境时,吸水量、抹面层不透水性和防护层水蒸气渗透阻应检测并满足本表中的性能指标要求。

3)耐碱玻纤维网格布技术指标

项 目

性 能 指 标

试 验 方 法

标准型

加强型

单位面积质量,g/m2

≧160

≧300

GB/T9914.3

经、纬密度,根/25mm

4×4

4×4

GB/T7689.2

拉伸断裂强力,N/50mm

经向

≧1650

≧2850

GB/T7689.5

纬向

≧1710

≧2850

耐碱拉伸断裂强力(经、纬向),N/50mm

≧1000

≧1500

GB/T20102

耐碱拉伸断裂强力保留率(经、纬向),

≧50

断裂伸长率,

≦5

GB/T7689.5

注:经、纬密度指标值为最小值。

4) HF抹面砂浆性能指标

项 目

性 能 指 标

试验方法

拉伸粘结强度,MPa
(与水泥砂浆)

原强度

≧0.5

GB/T29906

耐水强度

浸水48h,干燥2h

≧0.3

浸水48h,干燥7d

≧0.5

拉伸粘结强度,MPa (与 HF 板)

原强度

≧0.12,且破坏面 应在 HF 板内

耐水强度

浸水48h,干燥2h

≧0.08

浸水48h,干燥7d

≧0.12

柔韧性

压折比

≦3.0

可操作时间,h

1.5-4.0

注:饰面为面砖系统时,应检测拉伸粘接强度(与水泥砂浆)
5.2材料的配制
落实好各种材料。组织要充分,保证工程用量,各附件要配套齐全,并且均有产品合格证,符合设计要求和有关标准。
1) 粘接砂浆的配制
粘接砂浆干粉是已经配制好的,现场将干粉与水按一定比例混合搅拌使用。先将水倒入搅拌容器内,再将粘接砂浆干粉料倒入搅拌容器中,搅拌3-5分钟后,使搅拌成均匀膏状,静放5分钟即可使用。浆料必须应随配随用,配制好的浆料应在2小时内用完。
2) 抹面砂浆的配置
抹面砂浆干粉是已经配制好的,现场将干粉与水按一定比例混合搅拌使用。先将水倒入搅拌容器内,再将抗裂砂浆干粉料倒入搅拌容器中,搅拌3~5分钟后,使搅拌成均匀膏状,静放5分钟即可使用。浆料必须应随配随用,配制好的浆料应在2小时内用完。
五、施工方法
1、构造做法

2、施工范围
2.1以下部位做外墙内保温
1) 住宅塔楼部分的外墙混凝土墙和外墙混凝土梁;
2) 商铺、公建部分的外墙混凝土墙和外墙混凝土梁;
3) 凡做内保温部分的外墙混凝土梁,内保温施工到梁底以下200mm;
4) 凡做内保温部分的,外墙混凝土墙、柱(含构造柱)内侧的保温层向与其相邻的砌体施工200mm;
5) 凡做内保温部分的,外墙与内墙交接部位。若内墙是混凝土墙,外墙的内保温向内墙施工200mm宽。若内墙是加气混凝土墙,外墙的内保温仅施工外墙部分,且外墙梁不向加气混凝土墙上部的梁也返200;
6) 对于门窗洞口或同一面墙体,如果保温层施工后所剩下的抹灰宽度(或高度)小于等于300mm的,剩余的部分也按保温层施工;
7) 卫生间沉箱部分的外墙。
2.2以下部分不做外墙内保温
1) 外墙加气混凝土墙体上部所砌筑的水泥砖(滚砖)部位不做内保温;所以2.1中第3)条的外墙混凝土梁内保温从梁底向下做200mm,盖到水泥砖哪里算哪里;
2) 外墙加气混凝土墙体下部所砌筑的水泥砖部位不做内保温;
3) 外墙门窗洞口钢筋混凝土过梁不做内保温;
4) 外墙加气混凝土墙体门窗洞口所套砌的水泥砖部位不做内保温;
5) 属于外墙的电梯井壁不做内保温;
6) 属于外墙的通风或管道井不做内保温。

3、施工工艺

4、施工要求
1) 基层墙面检查:检查基层,对不合格的基层需标注清楚并交总包协调处理;
2) 基层墙面处理:用钢丝刷清除基层墙面浮灰、油渍等,再用软刷扫干净,点补基层坑洞至墙面基本平整。
3) 吊垂直、弹厚度控制线:在侧墙、顶板处根据保温厚度要求弹出抹灰控制线。
HF板满批粘接砂浆:用批刀将粘接砂浆满批在HF保温板上,注意不要漏批;
4) 粘贴HF保温板:用力将HF保温板按照弹性高度粘贴于墙面并用力压紧,注意不要有空腔;
5) 批刮抹面砂浆并:抗抹面砂浆应在HF保温板充分固化后才能施工。抹抹面一般厚度约为3mm,不得漏抹。
六、成品保护
1) 门窗框,管道,槽盒上残存砂浆,应及时清理干净;
2) 翻拆防护护架子应防止破坏已抹好的墙面;
3) 门窗洞口、边、角、垛宜采取保护性措施;
4) 其它工种作业时应不得污染或损坏墙面,严禁踩踏窗口;
5) 各构造层在凝结前应防止快干、水冲,撞击,振动;
七、质量保证措施
1、以制度确保质量
建立强有力的质量保证组织机构,定期开展质量统计分析,掌握工程质量动态。
1) 建立由项目经理直接负责,技术人员现场指导,质检员现场监督,班主自检、互检的质量保证体系;
2) 制定项目各级管理人员,施工人员质量管理责任制,签订质量管理合同。把每个工序,每个部位的施工质量要求,控制目标分解到每个管理人员和操作人员。
3) 建立全员质量意识,贯彻谁管生产,谁管质量,谁管施工,谁负责操作的原则,实行工程质量负责制度;
4) 制定项目质量管理条例,岗位职责与工资挂钩;
5) 实行作业人员互检,自检,班主复检,项目部抽查的原则;
6) 坚持班前教育,班后总结,强化员工意识。
2、从现场确保质量
1) 按图施工,做好技术交底,先做好样板房,再全面施工;
2) 材料质量和技术性能均应满足有关国家标准,行业标准及图集的要求;
3) 施工过程中发现质量问题,应及时查找原因,及时采取整改、预防措施;
4) 选用优质工具,杜绝不合格人员进行现场操作;
5) 保温层的厚度及构造做法应符合设计要求,保温层厚度应均匀;
6) 保温层与基层墙体以及各构造之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓,裂缝,面层无粉化、起皮、包恢等现象;
7) 表面整洁、接茬平整、无抹纹、线角应顺直清晰;
8) 允许偏差及尺寸要满足相关要求。

八、安全文明保证措施
1、安全管理总体方针
1) 坚持安全第一,预防为主的方针,建立健全的安全保障体系,明确安全责任目标,对职工经常进行安全生产教育,定期开展安全生产培训,使职工掌握一定的安全生产知识。
2) 安全文明施工目标:不发生重大安全事故,控制小事故发生概率为零。
2、安全管理工作内容:
² 每天巡视安全设备、安全防护设备、安全用品的使用
² 专机专人使用保管,操作人员必须持证上岗
² 施工现场所有电器设备的安全、防护、操作与维护必须符合《施工现场临时用电技术规范》
² 施工现场明确划分用火作业区、易燃可燃材料堆场、仓库。废品集中站和生活区域
² 积极配合业主和监理组织的安全检查活动,服从安全生产规定
3、文明管理工作内容:
² 临建布置整齐、有序
² 噪音及扬尘的控制
² 建立文明管理制度,确保文明施工
² 现场施工符合贵阳市“三创一办”精神
九、技术资料及工程验收
1、主控项目

内容

检验方法

1) 保温材料品种、性能及配合比符合设计要求及相关标准的规定

①检查产品合格证
②进场验收记录
③现场抽样试验告
④施工记录

2) 进场节能保温材料与构建的外观和包装应完整无破损,符合设计要求和产品的规定

①观察检查

1) 保温层厚度及保温系统的构造和细部做法应符合建筑节能设计要求

①钢针插入
②尺量检查
③观察检查

2) 保温层与基层墙体以及各构造之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓及裂缝,面层无粉化、起皮、爆灰等现象

①观察检查
②用小锤轻敲
③检查基层墙体与界 面砂浆的拉伸粘结强度报告

2、一般项目

内容

检验方法

3) 耐碱玻网布应扑压严实,不得有空鼓、褶皱、翘曲、外露等现象,加强部位的耐碱玻网布做法应符合设计要求

①观察检查

4) 进场节能保温材料与构建的外观和包装应完整无破损,符合设计要求和产品的规定

①观察检查

5) 墙体采用保温浆料时,保温浆料层宜连续施工;保温浆料厚度应均匀、接茬应平顺密实

①观察检查
②尺量检查

6) 墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料机体的交接等特殊部位,其保温层应采取防止开裂和破损的加强措施

① 观察检查
② 检查隐蔽验收记录

7) 保温层表面应平整、洁净,接茬、光滑、线角顺直、清晰,毛面纹路均匀一致

①观察检查

8) 边角表面应光滑、平顺、门窗框与墙体间缝隙填塞密实,表面平整

①观察检查

9) 孔洞、槽、盒位置和尺寸正确,表面整洁、洁净,管道后面平整

①用钢尺检查和观察检查

允许偏差及检验方法应

项 次

项 目

允许偏差

检查方法

保温层

抗裂层

1

立面垂直

4

5

用2m托线板检查

2

表面平整

4

3

用2m靠尺及塞尺检查

3

阴阳角垂直

4

3

用2m托线板检查

4

阴阳角方正

4

3

用20㎝方尺和塞尺检查

5

保温层厚度

不允许有负偏差

用探针、钢尺检查
相似回答