99问答网
所有问题
施工临时用电如何取KX值
施工现场用电负荷计算Kx值如何取,施工机械有卷扬机、电焊机、电锤、切割机、滚槽机、套丝机、临时照明灯,Kx分别取何值,请说明取值依据,若符合要求,我追加100分。谢谢各位。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-07-17
施工现场
用电负荷Kx值一般按0.5取值,即将你所说的
卷扬机
(7.5kw)电焊机(40kw)电锤(2kw)切割机(4.4kw)滚槽机(7.5kw)套丝机(2.2kw)临时照明灯(10kw)统一,将需要在现场用的该设备功率加起来统一乘0.5来取Kx值。
相似回答
施工临时用电如何取KX值
答:
施工现场用电负荷Kx值一般按0.5取值
,即将你所说的卷扬机(7.5kw)电焊机(40kw)电锤(2kw)切割机(4.4kw)滚槽机(7.5kw)套丝机(2.2kw)临时照明灯(10kw)统一,将需要在现场用的该设备功率加起来统一乘0.5来取Kx值。
施工
单位的
临时用电
用
如何
正确计算?
答:
式中
Kx
:各
用电
设备组的最大负荷不同期系数,取O.9 Kzm:
施工
单项负荷估算系数,取1.25。算出电流I=Sjs×1000÷(1.732×380)。根据电流大小查表选择电线线径及开关类型。
怎么
计算
施工临时用电
?
答:
公式中:Pjs1--
用电
设备组的有功计算负荷(kw)Qjs1--用电设备组的无功计算负荷(kvar)Sjs1--用电设备组的视在计算负荷(kVA)
Kx
--用电设备组的需要系数 Pe--换算到Jc(铭牌暂载率)时的设备容量 ② 总的负荷计算:Pjs=Kx×ΣPjs1 Qjs=Pjs×tgφ Sjs=(P2 js + Q2 js)1/2 公式中...
求
施工临时用电
负荷计算公式
答:
设备组的视在功率(KW): Sjs=Pjs2 +QjS2 式中
Kx
一
用电
设备组的需用系数 总的计算负荷有功功率的总和(KW): Pjz=Kx×Kzm∑Pjs 无功功率的总和(Kvar): Qjz=Pjz×tgφ 视在功率的总和(KVA): Sjz= 式中Kx:各用电设备组的最大负荷不同期系数,取O.9 Kzm:
施工
单项负荷估算系数,取1.25;
临时用电施工
组织设计的问题
答:
第一步:公式Pjz2=
Kx
∑P的意思:总有功功率=同时系数×现场所有设备有功功率之和。那么6×2+3.5×4+24×0.5就是现场所有设备的有功功率之和,再乘以同时系数0.8,得到总有功功率30.4KW。第二步:公式Qjz2=Pjz tg¢的意思:总无功功率=总有功功率×功率因数的正切值。那么上一步已经得出...
解释一下下面这个公式的含义(
临时用电
方面的)
答:
这是一个三相电背景下的电流计算公式。一、
Kx
是的“需要系数”,该系数有表可查,制定该值依据的是:并不是所有设备都工作,即使工作,也并不是都在额定的最大负载下工作。这就要求减少设备功率裕量,避免设备浪费。二、cos∅是功率因数,指的是有功功率占视在功率的比值。三、tg∅...
一个建筑工地
临时用电
问题
答:
先列出设备清单(按类别),根据各设备的额定功率(Pe)和其负载持续率(FZ)计算出设备容量(Ps)。再根据有关手册上提供的
用电
设备的需要系数(
Kx
)和功率因数表计算设备的有功计算负荷(Pjs2)、无功计算负荷(Qjs2)、视在计算负荷(Sjs2)。需要系数(Kx)小于1,如起重设备Kx为0.15~0.2、...
桩基
施工
时,
临时用电
的设计与计算
答:
查表,选用YJV-3185mm2+290mm2。按电压损失校验,此段距离L=50m,取几何均距为0.3m。查表得:可知:因为3.15%<5%,所以,满足规定。(3) 各用电设备 导线截面 :查《
施工
现场
临时用电
安全技术规范》,负荷和开关电器选择见表。(1) 总配电箱内 开关电器的选择:总箱内设HR3-600/300型总...
冬季临
电施工
方案
答:
(8)电焊机:
取KX
8=0.45 cosθ8=0.45 则tgθ8=1.98 电焊机应将铭牌暂载本换算为100%,暂载本时的功率 PN8=√JC SE cosθ8=√1×32×0.45=14.4KW 因为有三台电焊机分别接在二相上,所以应接照PN8=3PN8的关系将电焊机的功率换算成三相等效功率。PN8=3PN8=4×14.4=...