99问答网
所有问题
当前搜索:
施工临时用电配电箱
施工
现场
临时用电
一般分几级
配电
答:
三级配电,
配电箱
根据其用途和功能的不同,一般司分为三级:1.总配电箱(又称固定式配电箱)。总配电箱用符号“A”表示。总配电箱是控制
施工
现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。电源由施工现场
用电
变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及...
施工
现场
临时用电配电箱
、电缆、照明规范规定,临电安全管理?
答:
总、分
配电箱
输出端宜采用压接和接线柱,
开关箱
输出端应采用ZM14-ZM13插座。电焊机开关箱内应装二次空载降压和触电保护器。二次空载降压和触电保护器电箱检查、维修时,必须将其前一级相应电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。配电箱、开关箱内不得放置杂物,保持清洁。且不准挂接其它
临时用电
设备。
施工
现场
临时用电配电箱
的电器安装的设置,应为( )。
答:
②
配电箱
、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等,必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须采用编织软铜线做电气连接。
施工
现场
临时用电
采用三级
配电箱
是指
答:
施工
现场
临时用电
采用三级
配电箱
是指总配电箱、分配电箱、
开关箱
。一、总配电箱:总配电箱是指整体区域的配电箱,一般设计量表,总开关,分配电箱断路器。二、分配电箱:分配电箱是指对最后分路进行配电的具有一个或几个过电流保护装置的组件。三、开关箱:开关箱是指对成套开关进行控制的箱体,是动...
工地
临时配电箱
(安全使用与管理指南)
答:
在安装工地
临时配电箱
时,应该遵循以下步骤:1.选择安装位置:应该选择平坦、干燥、通风良好的地方,远离易燃易爆物品和高温环境。2.接地:将配电箱的接地线连接到地线杆上,确保接地良好。3.连接电源:将电源线接入配电箱的进线口,确保电源线连接牢固。4.连接
用电
设备:将用电设备的电源线接入配电箱的...
工地
临时用电配电箱
规范
答:
法律分析:一
施工
现场按照TN-S接零保护系统使用;二严格按照
临时用电
规范使用;三用电方地区不一致,导致的要求也不一致;四
配电箱
满足一箱、一机、一闸、一漏,不能出现一个漏电保护器下接两个及以上插座,控制用电机械;五一二级设备应接地使用,三级设备固定建议接地;六配电箱电线多为三相五线制。
施工
现场
临时用电
是否允许配置四级
配电箱
答:
施工
现场
临时用电
是三级配电二级保护的要求。电气设备设置 1、配电系统应设置室内总
配电箱
和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜安在动力开关的上侧。3、
开关箱
应有末级分配电...
临时用电配电箱
接地线如何要求接?
答:
要求:在三相五线制
施工临时用电配电
系统中,接地线一般选用和工作零线截面一样。即相线截面积的一半,对于相线截面小于等于16平方毫米的零线和接地线截面同相线,但接地线不得小于2.5平方。导线:总
配电箱
接地线,采用相线截面积一半的多股软铜线肯定没错。注意事项:保证临时用电配电系统三相负荷平衡,...
施工
现场
临时用电
布置三级
配电
要求
答:
1、配电系统应设置室内总配电屏和室外分
配电箱
或设置室外总配电箱和分配电箱、
开关箱
,实行三级配电。2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。3、开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸,每台
用电
设备...
工地
临时用电
一.二.三级
配电箱
的要求
答:
法律分析:
配电箱
(柜)适用于
施工
现场及户外
临时用电
,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。法律依据:《中华人民共和国电力法》第一条 为了保障和促进电力事业的发展,维护电力投资者、经营者和使用者的合法权益,保障电力安全运行,制定本法。第二条 本法...