60A的电表,能用100A的空气开关嘛?

如题所述

可以用的。
常见的空开有以下型号/规格:
C16、
C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等
规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C16表示起跳电流为16安,一般安装2500W电热水龙头要用C16,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
空气开关DZ10-250
Ie=200其中DZ表示“自动”、10是它的设计系列号、250是它的壳架等级,Ie=200表示它的额定电流是200A
空气开关DZ10-100/330
Ie=60A
其中100/330的100是指其是100安培的壳架。330是表示3相复式脱扣,的配电用断路器。ABB是没有C开头的空开的,其实什么字母开头不重要,因为DS260-C(分断能力是6KA)只是代表ABB电磁式漏电开关的型号。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-17
不知道你的总功率是多少?电度表是60A的?那么电度表有没有(
),里面的数字是多少?
先按电度表是60A的讲:电度表到你家里的导线一般是10mm2,这导线的载流量是41A。如果导线是16mm2的话,载流量是57A,所以,你家的空气开关跳是为了保护导线的,你把空气开关再换成大的,可能空气开关还没有跳的时候,线路已经烧掉了。要么你把线路也换粗的,电度表也换大的。所以说单换空气开关是不行的。
另外有个建议,你家的总功率实在是大的话,到供电部门去申请换3相电源。
第2个回答  2020-01-18
60A的空气开关即可,要是超过电度表的额定电流60A。容易烧毁电度表。仅供参考。
第3个回答  2019-04-12
您好;您的问题不是负载过大的问题,3匹空调两台5500瓦,大冰柜两台大约600瓦,加上其他的电器也不会超过10个千瓦,那么100a的空开一定是有问题了,原因可能,一是空开线接触不良产生热导致跳闸,二,不排除空开本身质量有问题,您可以换一个空开试一试,接线一定要接触紧固,也可以先检查一下空开的接线是不是有松动,您先看看有什么问题可以再问我