怎么判断电线的平方?

如题所述

电线电流量选择的口诀 2009-10-17 14:38 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
截面:11.52.54610162535507095120倍数:999876543.5332.52.5电流:9142332486090100123150210238300口诀一:
十下五;百上二;二五三五四三界;
七零九五两倍半;穿管温度八九折;
铜线升级算;裸线加一半
说明:
十下五就是十以下乘以五;
百上二就是百以上乘以二;
二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三;
七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五;
穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九;
铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算.
裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半

估算口诀二:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表可以看出:倍数随截面的增大而减小。
(2)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
(3)“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
(4)“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-01-19

电线电缆的平方数该怎么计算,怎么判断合格

第2个回答  2022-07-20
电线的平方=圆周率3.14×线直径的平方除以4。
电缆大小也用平方标称,而多股线就是每根导线截面积之和,电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。
对于没有标注的电线,电工可以通过目测,看出电线的平方数,多少电流,多少电压,多少长度的导线用多少平方的电线,都可以用这个公式来计算。
电线电缆如果铺设在强酸碱性能特别强的地域,通常会导致电线电缆受到侵蚀,保护层厚度因长期性遭到有机化学浸蚀或电解法浸蚀,导致保护层厚度无效,绝缘层减少,也会造成电缆故障。
因此如在铺设电线电缆位置之前,需要对当地的土质进行分析。详情
    官方电话官方服务
      官方网站
第3个回答  2019-11-13
计算出负载功率大小的电流值,来选择电线的大小。
一、选择标准
1、选铜芯电线:电线电线,首先要到导电性能好。市面上有铜芯电线和其他电线。铜芯电线是室内装修实用最多的一种。不过铜芯电线又分为几种,有大半径铜芯和多线铜芯。
2、负载能力强的电线:家庭中的用电量时大时小,最大的时候我们会开着电视,开着空调,开着电脑,开着灯,开着饮水机,冰箱,吹风等。如果电线的负载能力不强的话,又加上炎热的夏天,很容易会让电线因为高温而燃烧,导致火灾。
3、防水性能好。有的电线外表很容易变形裂口,万一某处出现漏水,那么就会导致电器烧坏,短路甚至引发火灾和人员伤亡。所以一定要外皮坚硬,防水性能好的电线。
二、建议
1.5平方在10a以下,2.5平方在15a以下,4平方在20a以下,6平方在30a以下。