99问答网
所有问题
我家是农村的用的潜水泵,用着用着就不上水了,在开闸就跳闸,开始以为是电熔坏了,换了一个新的还是跳闸
只要把电熔拆下来就不跳闸了,但还是不上水,而且水泵也没动静,请问电熔线路到底该怎么接?还有出线这种情况到底是什么原因?谢谢
举报该问题
推荐答案 2011-02-18
水泵是三条线U/V/W 电源是220V对吧?L线接电容接水泵U,电容另一端接V ,N线接V!如果不上水就是电机反转了 把电容反过来接就OK
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vvXtWjOWX.html
其他回答
第1个回答 2011-02-19
电容启动电机的时候电流比较大,闸刀受不了吧,你更换个大点的闸刀试试,还有就是用万表测量下电机的绝缘。
第2个回答 2011-02-19
跳闸应该是电流过大闸刀动作保护,若设备或接线没有问题需更换闸刀或调整电熔型号,不上水(若设备无问题)应该是线接错了,好好看哈说明书或请懂电的人帮忙接一下。
相似回答
家庭用
潜水泵电熔
接线方法
答:
家庭用
的潜水泵
,都是单相220V的。里面的电容是启动电容,目的是为了移相。电机里面有两组绕组,一组是工作绕组,另一组是启动绕组。你把电容串连到启动绕组,这样的话对电机使用寿命长点。如果你记住是怎么拆线的,按原来的样子接上去就可以了,因为这个电容不分正负极的。
请问家用
潜水泵
的线是3根
,电熔
的线是2根,电源线是2根,该怎么接?
答:
红色一般是火线,黄色的线接电容的,(黄色的不是二根吗电容也是二根,一头一根)红色那根直接就好,黄色二根接好,电源线不就剩下一根,(黄色二根,一根出水小,一根出水大)一般用出水大的那个
三相
潜水泵
0.15kw改单相
电熔
是怎样接法
答:
改装步骤 1、将其中的一组线圈的首尾短直接接到220电源上,作为主绕组 2、将其它两组线圈串联到一起,再串联一个电容接到220电源上,作为副绕组注:电容的大小型号,要根据你电机的大小而定,网上可以查到计算的方式三相发电机工作原理:1、当电动机的三相定子绕组 通入三相对称交流电后,将产生一个...
变频器漏电是什么原因
答:
变频器漏电是什么原因呢 变频器输出的载频大约在两千赫兹以左右,调制频率就是输出频率,原来适应50赫兹的绝缘使用在高频其电容性泄露就会增加,表现为漏电。很多使用了漏电空开的都是会掉闸。尤其用于
潜水泵
。不可以使用漏电开关。变频器不通电是什么原因 检查变频器一次回路(主回路)是否正常;没问题的...
大家正在搜
农村水井用自吸泵还是潜水泵
水井用自吸泵还是潜水泵
潜水泵和三合一水泵哪个好用
农村家用潜水泵功率
潜水泵用的管是什么管
农村水井抽水用什么泵
自吸泵和潜水泵的区别
农村自打井用什么水泵
家用潜水泵
相关问题
你好,我家是农村的,在家里里面没有4g网络怎么办啊,出门有一...
我家是农村的,今年秋天的时候有个人拿了个像似天线的东西在我家...
我家在农村,家里原来有个压水井,后来不用了自己装了个自吸泵,...
我家以前是农村户口,有地,后来把户口转到城镇,但是农业户口,...
我家是农村的,前几个月有些人来我家里测量房子,还测量了房子顶...
我家是农村的,在山里接的泉水,可水管里面过不了多久就有空气,...
我家是农村的,多年前打了一口水井,很多年没用了,现在用水泵抽...
我们家是农村的平房!用的是自吸泵吸的井水!为了不让水泵老工作...