谁能给份外墙保温施工交底,拜托了~

如题所述

外墙保温技术交底

注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。 山东省建设工程质量监督总站监制 工程名称 中建·大观天下B区工程 施工单位 中国建筑第五工程局有限公司 交底部位 工序名称 外墙保温 交底提要:工程技术交底 1、 工程概况 本工程外墙保温采用聚苯板薄抹灰体系,基层墙体为加气混凝土砌块及混凝土剪力墙,外墙采用70厚聚苯板薄抹灰玻纤网外墙保温;外墙冷桥部位采用30厚聚苯颗粒保温,如顶部阳台顶板、底部阳台楼板、阳台栏板、女儿墙、外挑与附墙构件、门窗洞口、伸出屋顶构件等。具体建筑做法为: 2、施工准备 2.1技术准备 2.1.1材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告完成。 2.1.2施工技术交底(作业指导书)已完成。 2.2主要机具准备 吊篮、称量衡器、电动打磨器(砂纸)、电锤、钢丝刷、抹子、专用锯齿抹子、手持电动搅拌器、多用刀、拉线、靠尺、手锯、冲击电钻,安全帽、安全带及操作人员的必须劳保用品等。 2.3作业条件 2.3.1 外墙和外门窗洞口经过验收,洞口尺寸位置达到设计和质量验收要求;门窗框应已立完。墙体垂直全高:H/1000且≤30mm、平整度: 5mm/2m; 2.3.2 将墙体表面的油污、浮灰、脱模剂、养护液等影响粘结的物质清理干净,剔除表面的凸出物,凹

外墙保温技术交底

鲁JJ-005 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。 山东省建设工程质量监督总站监制 工程名称 中建·大观天下B区工程 施工单位 中国建筑第五工程局有限公司 交底部位 工序名称 外墙保温 处用水泥砂浆修补找平。 2.3.3外墙保温施工前,外墙的槽钢洞、脚手眼、螺杆眼必须封堵完毕,外墙螺杆眼采用聚氨酯发泡剂封堵,较大的采用C20 细石混凝土封堵,较小的采用1:3 干硬性水泥砂浆封堵。 2.3.4 空调洞需预埋pvc管,并凸出墙面预留保温厚度。 2.3.5主体结构的变形缝应提前做好处理。 2.3.6线条部位尺寸审核无误,线条外侧砌体施工完成。 2.3.7施工期间及完工后24h 内,必须保证风力不大于5 级,无雨雪天气,温度不低于5℃。 3、施工工艺 3.1操作流程 贴聚苯板保温涂料外墙 基层处理 弹 基 准 线 聚苯板上抹粘接剂 粘贴聚苯板 聚苯板打磨找平 板缝清理嵌缝 涂防护砂浆/铺网格布 防护砂浆表面找平 验收 配制粘结剂 机具准备 翻包部位贴玻纤网 门窗口起终端翻包网 防护面层砂浆 锚栓锚固 基层处理 机具准备

外墙保温技术交底

鲁JJ-005 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。 山东省建设工程质量监督总站监制 工程名称 中建·大观天下B区工程 施工单位 中国建筑第五工程局有限公司 交底部位 工序名称 外墙保温 胶粉聚苯颗粒保温涂料外墙 3.2 操作要点 3.2.1基层处理 墙面应清洗干净,脱模剂、油渍、浮灰等清扫干净。墙面松动风化部分应剔除干净。墙表面凸起物大于10㎜时应全部剔除。 按设计配比将界面处理砂浆搅拌均匀制成界面砂浆,用涂料滚刷将界面砂浆均匀地涂刷于加气混凝土砌块材质墙面,注意界面砂浆层不宜涂刷过厚,以免影响保温层厚度。 3.2.2吊垂直线、套方、弹控制线 采用10Kg大线坠吊细铁丝进行放线,然后将垂直线采用墨线弹到墙面上,以便于施工。苯板粘贴前,每隔5米水平间距吊垂线。必须确保墙面的阳角,阴角处设置垂线。放线时应从墙面的大阳角处放起,门窗口角,墙体阴角,阳台角,装饰柱角等处均弹出垂直控制线,保温板粘贴时,至少在保温板的上,下两端设置两条水平通线,作为保温板粘贴时的平整度控制线。同时,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线和装饰线等,以便于门窗、装饰线条施工的尺寸控制