急急急,3台压缩机共120千瓦。需要多少平方的铜线,谢谢

急急急,3台压缩机共120千瓦。需要多少平方的铜线,谢谢距离70米

120kw功率计算如下:

三相电的功率因数以0.85计算。
功率/电压/根号3/功率因数
120KW/380/1.732/0.85=214A。

经查电缆电流对照表,120KW负载至少要选择95平方的电线。

追问

确定要95平方啊,70平方能不能用

追答

不能

95没错的

老铁,采纳我谢谢

追问

好的

跟号3是什么来的

追答

公式啊

你要把这个公式推导一篇?

追问

跟号3的值是固定1.732的吗

想学习一下

追答

跟号3

没有固定值

是一个无限不循环小数

老铁采纳了我慢慢教你

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-08-13
如果是对称三相120千瓦的电流是214.7A左右,可选用95平方铜线,因为95平方铜线的截流量是257A,可放心使用。(计算公式可查电工手册就知道了)
对称三相电流=功率/(电压×根号3×Cosφ)
120000÷(380×1.73×0.85)
=120000÷558.79
= 214.7A。
https://zhidao.baidu.com/question/457370699870173565.html本回答被网友采纳