99问答网
所有问题
消防声光报警和广播交替响是什么时候开始要求的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-10-27
《火灾自动报警系统设计规范》
(GB 50116-2013),自2014年5月1日起实施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vvXW7OvBeWOteBB7XtO.html
其他回答
第1个回答 2021-02-20
GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》4.8.9消防应急广播的单次语音播放时间宜为10s~30s,应与火灾声警报器分时交替工作,可采取1次火灾声警报器播放、1次或2次消防应急广播播放的交替工作方式循环播放。
本条规定了消防应急广播单次语音播放时间要求以及与火灾声警报器分时工作的时序要求。
GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》施行日期:2014年5月1日
相似回答
最新的消防规范中的
声光报警
器,
消防广播
怎样参与联动?
答:
GB 50116-2013 《火灾自动
报警
系统设计规范》已经是联动全楼了,具体条款如下:
消防
警报
声和
语音提醒是否要
交替?
答:
需要交替的。这个根据规定的是
火灾时消防广播和声光报警器的警铃声响是需要间隔交替的
。
什么
情况下
要求
设置
消防广播?
答:
按照《火灾自动
报警
系统设计规范》GB50116-98第5.4.1条的规定 控制中心报警系统应设置火灾应急广播,集中报警系统宜设置火灾应急广播。按本条理解,设置区域报警系统的建筑,不设置
消防广播
。而区域报警系统适用于二级保护对象,二级保护对象包括建筑高度不超过100M的高层民用建筑(包括住宅建筑)、建筑高度不...
消防
一橦多个回路,
声光和广播是
全部要响吗?
答:
消防
联动的时候,一栋楼或者一个单元的
声光
、
广播
要全部启动。
海湾13年
报警
主机
广播与声光
不能
交替
需更换
什么
设备?
答:
海湾2013年的火灾
报警
控制器执行的标准是GB16806-2006《
消防
联动控制系统》和GB50116-98好嘛么《火灾自动报警系统设计规范》,那个
时候的
规范还没有
声光与广播交替响的要求
,想要实现这个功能就得要把火灾报警控制器换成满足新国标的才行。
...应急
广播
系统联动控制设计的说法,符合规范
要求的
是( )。
答:
【答案】:A、D、E A项,根据《火灾自动
报警
系统设计规范》GB50116-2013火灾自动报警系统应设置火灾
声光
警报器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。故A项符合
要求
;B项,4.8.9
消防
应急
广播的
单次语音播放时间宜为10s?30s,应与火灾声警报器分时
交替
工作,可采取1次火灾声警报器播放、...
关于火灾警报和
消防
应急
广播
系统联动控制设计,正确
要求
是( )。
答:
【答案】:A、B、C、E GB50116-2013 火灾自动
报警
系统设计规范 4.8.1:“火灾自动报警系统应设置火灾
声光
警报器,并应在确认火灾后启动建筑内所有火灾声光警报器”,4.8.8
消防
应急
广播
系统联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。故A正确:4.8.5:“同一建筑...
消防
火警有没有
要求
一点报警时打警铃,二点
报警时响声光
答:
消防报警
最准的是手动报警按钮,因为是人为确认火灾,所以一个手动报警按钮
报警的时候
可以联动
声光
讯响器,这就是一点报警。 再比如说:烟感(感烟探测器)它是以空气中的颗粒浓度进行报警的,所以有时候灰尘也能让它报警,这是误报,但是在两个烟感在同时或
报警时间
相差不久,这时候发生火灾的几率...
消防
紧急撤离信号是几声
答:
这个
消防
应急疏散的是
广播和声光交替的
,一般声光不小于70分贝的,广播不小于50分贝的。
大家正在搜
声光报警和消防广播是不是交替进行
声光报警器和消防广播交替
声光报警器和广播交替播放
广播与声光交替
海湾5000声光广播交替
北大青鸟广播与声光交替
北大青鸟如何设置广播声光交替
广播声光交替如何编程
声光报警器声音小怎么办
相关问题
消防警报声和语音提醒是否要交替?
广播与声光交替消防规范中如何对其定义
消防联动声光报警器发出声音是联动的什么?过程是什么?
新火规中消防应急广播和声光报警器是必须一起设置么
消防未端排水与声光报警及广播是否可以联动
消防声光报警器有消防广播功能吗
设置了消防广播是否需要设声光报警器,另问一下现在天津市是否已...
有消防广播还必须设声光报警器吗?