钻孔灌注桩沉渣厚度是非常重要的,对于之后的施工有着重要的影响,每个细节的差异都非常关键。中达咨询就钻孔灌注桩沉渣厚度和大家介绍一下。
沉渣指钻孔和清孔过程中沉淀或塌孔留下的,未被循环泥浆带走的沉淀物。一般是较粗颗粒,沉渣厚度即这层沉渣的层高。但也有人认为,沉渣厚度就是一清测得孔深与下导管后测得孔深之差。
或者说不同的理解体现了对钻孔深度与沉淀后实际孔深的不同理解。
规定
根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008),钻孔达到设计深度,灌注混凝土之前,孔底沉渣厚度指标应符合下列规定:
1对端承型桩,不应大于50mm;
2对摩擦型桩,不应大于100mm;
3对抗拔、抗水平力桩,不应大于200mm。
条文说明
灌注混凝土之前,孔底沉渣厚度指标规定,对端承型桩不应大于50mm;对摩擦型桩不应大于100mm。首先这是多年灌注桩的施工经验;其二,近年对于桩底不同沉渣厚度的试桩结果表明,沉渣厚度大小不仅影响端阻力的发挥,而且也影响侧阻力的发挥值。这是近年来灌注桩承载性状的重要发现之一,故对原规范关于摩擦桩沉渣厚度300mm作修订。
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd