通风与空调工程系统非设计满负荷条件下的联合试运转与调试的主要内容包括( )。行
A.单机试运转
B.综合效能测定与调整
C.风量测定与调整
D.室内空气参数的测定和调整
E.监测与控制系统的检验、调整与联动试运
举报该问题
推荐答案 2023-04-03
【答案】:C、D、E
此题考查通风与空调系统调试的技术要求。
系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试内容:
(1)监测与控制系统的检验、调整与联动运行。
(2)系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)。
(3)空调水系统的测定和调整。
(4)室内空气参数的测定和调整。
(5)防排烟系统测定和调整。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vvX77tvvOOXWOBXzevO.html
相似回答
通风空调工程
中,
系统调试的主要内容包括(
)
。
答:
本题考核的是通风与空调工程系统调试的主要内容。
其包括:风量测定与调整、单机试运转、系统无生产负荷联合试运转及调试
。
通风空调工程系统调试的主要内容
不
包括(
)
。
答:
系统调试包括设备单机试运转及调试
,系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试 A选项属于系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试的内容。
空调联合试运转内容包括(
)
。
答:
联合试运转。
主要内容包括:1)通风机风量、风压及转速测定
。通风(空调)设备风量、余压与风机转速测定。2)系统与风口的风量测定与调整。实测与设计风量偏差不应大于10% 。3)通风机、制冷机、空调器噪声的测定。4)制冷系统运行的压力、温度、流量等各项技术数据应符合有关技术文件的规定。5)防排烟...
通风与空调系统
无生产
负荷联合调试的主要内容
有哪些
答:
各阶段的施工
内容主要包括
:1.施工准备阶段:施工技术准备、劳动力资源准备、施工设备机具准备以及设备、材料准备。2.施工阶段:风管制作、部件制作、风管系统安装、通风与空调设备安装、空调制冷系统安装、空调水系统管道与设备安装、防腐与绝热、
系统调试与
试运行等。由于
通风与空调工程
施工的进程主要是根据技术条件、材料...
通风与空调工程
性能检测应检查哪些项目
答:
通风与空调工程
性能检测应检查的项目包括:1空调水管道系统水压试验;2通风管道严密性试验;3通风、除尘、空调、制冷、净化、防排烟系统无生产
负荷联合试运转与调试
。
通风与空调工程
安装完毕后,
系统的调试包括
哪些
内容
答:
D 答案解析:《通风与空调工程施工质量验收规范》第11.2.1条规定,通风与空调工程安装完毕,必须进行系统的测定和调整(简称调试)。系统调试应包括下列项目:
设备单机试运转及调试
、系统无生产负荷下的联合试运转及调试。
通风(空调)系统试运转及调试
一般
包括
的阶段是( )。
答:
【答案】:B,C,D
通风(空调)系统试运转及调试
一般可分为准备工作、设备单体试运转、无生产
负荷联合试运转
、竣工验收、综合效能试验五个阶段进行。
关于变风量
空调系统非设计满负荷条件下联合调试的
要求,正确的有...
答:
系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试
应符合下列规定:1.系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于-5%~+10%;建筑内各区域的压差应符合设计要求。2.变风量
空调系统联合调试
应符合下列规定:(1)系统空气处理机组应能在设计参数范围内对风机实现变频调速。(2)空气处理机组在设计机外余压条件下...
关于
通风空调系统联合试运转及调试的
说法,正确的有
()
。
答:
2020版教材P203 / 2019版教材P190
系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试
应符合下列规定。1)系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差应为-5%~+10%,建筑内各区域的压差应符合设计要求。系统经过风量平衡调整,各风口及吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。设备
及系统主要