政府办公楼室内设计说明求一份?

如题所述

设计说明书


1、设计依据


业主提供的土建工程设计所在楼层建筑主体设计说明。


该单位位于A栋7楼,所在大厦建筑总高度为37.0米,地下一层、地上共10层。


业主书面确认的室内设计方案文件及效果图。


《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)


《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)


《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)


《建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)


与装饰工程相关的土建和设备工程设计与施工规范。


2、设计范围及装修设计面积


1)位于A栋7楼。


2)公司室内二次装修工程建筑面积为350_。使用功能为办公。


3、消防设备、消防产品及建筑构件、建筑材料选用


室内二次装修工程所在建筑原有的消防设施有自动喷淋,自动报警原系统不变,本次装修不做任何改动。


4、没有采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。


5、没有特殊火灾危险性的消防设计及需要设计审批时解决或确定的问题。


6、疏散指标:


疏散宽度均按高层民用建筑设计防火规范要求设计:


所有房间门宽度为:0.90米,内走道宽度为1.20米。


本单位设有2个安全出口,宽度分别为:2.00米,1.50米,合计:3.50米。


7、装修电气部分


1)开关、插座和照明灯具靠近可燃物是有采取隔热、散热等防护保护措施;


2)配电线路敷设在吊顶内时,采用穿金属电线管、穿难燃处理的塑料电线管或密闭式金属线槽。


3)配电线路明敷时,采用穿金属电线管、或密闭式金属线槽。


4)配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上。


8、疏散指示标志及事故用应急照明系统和灭火器


依照《建筑设计防火规范》要求,在该场所的走道、房间、公共场所、出口安装了灯光型应急照明灯和灯光型疏散指示标志灯,公共区域、疏散走道地面的照度不小于1.01X;疏散指示标志及事故应急照明系统的备用电源连续供电时间为30min。


根据《建筑灭火器配置设计规范》灭火器布置按严重危险级设计,走道、公共区域均设置了灭火器安放点;每个点设2具ABC4型干粉灭火器。


9、主要装修材料为:


1)地面材料复合木地板燃烧性能等级为B2级;


2)天花材料轻质龙骨石膏板燃烧性能等级为A级;


3)墙面材料乳胶漆燃烧性能等级为A级;


4)隔断材料轻质砖墙燃烧性能等级为A级;