供热时,一级网的供水温度为120度,回水温度为60度,这是什么意思?水的温度不是不能超过100度吗?

如题所述

集中供热分为一级网、二级网,一级网是市政管网,二级网是小区换热站之后的管网,一级网的设计温度通常为供水130度/回水70度,也有供水120度/回水60度,但运行时温度不会超过100度,超过100度容易汽化,安全系数下降。

锅炉设计温度是按不同压力下计算的。常压下100度是开水,但是在更高的压力下水的气化温度会提高,因此在比较高的压力下,水温度可以超过100度。

《城市燃气企业资质标准》规定:

3-1 热电联产供热,热力网供水温度一般控制在110~120℃以上,回水温度60~70℃;其供回水温差,直接连接不小于20℃,间接连接不小于35℃。

扩展资料:

一级网设计温度130/70℃是有原因的,管网运行到100℃甚至130℃没有问题,但是在运行的过程中要注意两个问题:

1、在最初升温系统运行时管网热水温度每升温到40℃以上后,小时的升温不超过1~2℃;

2、第一个供暖期的末期即3~4月停暖前,将管网升温至设计温度,就好像新车磨合一样,使得钢管拉伸一次,补偿器也膨胀到设计量,这样经历了一次,今后的运行都是在设计温度以下,就不用担心了。

至于会造成聚氨酯保温层碳化变黑,保温效果恶化确实是会发生的,聚氨酯保温材料的耐温在130℃以下,所以管网的设计温度就定在130℃了。

参考资料来源:百度百科-城市燃气和集中供热企业资质管理规定

参考资料来源:百度百科-供热

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答