请教"为什么我的地线和零线之间总是存在着电压差,这个电压差怎么来的,怎么去消除它

如题所述



零线对地线有电压的原因:

1、零线虚接、断零;


2、零线接地电阻增大;


3、三相系统不平衡造成零点漂移;


4、负载的谐波造成;


根据设计规范 GB 50174-2008中要求零地电压应控制在2V以内。用《零地电压处理装置》可以消除。零地电压降低至1V伏以下。

零地电压处理装置特点:


1、全自动、运行稳定、无需维护;


2、使用寿命长达二十年;


3、只滤除谐波、不改变原来三相电压、有效降低零地电压;


4、降低零地电压至1V以下;

5、安装接线简单,使用安全免维护;

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-02
你好:
——★1、“为什么我的地线和零线之间总是存在着电压差,这个电压差怎么来的?怎么去消除它?”......零线存在电流,就会产生一定的电压降,这是非常正常的现象!否则就不需要地线了(三相五线制供电系统中,使用专用的“PE”线作保护零线),你没有必要“消除”它,也消除不了的。
——★2、“地线的规范要求是什么?和本身的土壤有没有什么必然的联系????”......电气安装规程规定,①、保护地线的接地电阻应该为4Ω以下;②、实际操作中,要根据土质来采取措施:比较干燥的土质,可以安装多根地极、组成接地网,必要时还要在地极周围埋入食盐,以保证接地电阻值在合格的范围内。
第2个回答  2022-10-20
三相四线供电线路中,如果三相负载功率完全一样时,零线通过的电流为零,但是现实生活中不可能三相四线各路负载完全功率一样,这样的话零线就会有电流流过,用户零线端到变压器中性点之间有电阻,所以零线两端就会产生电压降,变压器中性点是直接接地的,用户家的地线也是直接接地的可以理解为直接联通,所以你检测的零线和地线之间的电压就是你家的零线端和变压器中性点之间的电压降。这个电压随着随着三相负载不平衡的加重逐渐升高。本回答被网友采纳
第3个回答  2022-08-06
万用表测量地线和零线之间总是存在着电压差,是地线不合格,即接地电阻过大。