消防喷淋头误爆,需要如何应急处理?

如题所述

消防喷淋头误爆需立即关闭区域供水阀门,开本系统末端排水阀。

消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。

喷淋的盖子是用易熔金属焊接在螺纹上的,熔化点是57度。因此在发生火灾时,温度上升先使盖子脱落,温度再上升至68度时(一般的喷淋头),玻璃管爆裂,水流喷出。

扩展资料:

从火灾开始到易熔合金熔化,一般需要几分钟的时间,它与喷头的类型、合金熔化温度喷头到火源的距离及火势燃烧速度有关。每一个淋水喷头,当设计压力为0.5大气压以上。

安装高度距地板3.5米时,可喷淋地板面积7-9平方米。我国生产的闭式喷头口径为12.7毫米,其感温级别有普通温种,熔解温度为72℃、100℃、141℃。

消防喷淋头系统采用压力水箱时,水箱进水管管径应不大于40毫米,以免水泵工作时大量水进入水箱。在采用气压给水设备时,设备应置于建筑物的上层,可免使水箱承受过高的压力。

参考资料来源:百度百科-消防喷淋头

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-08
首先关掉你爆掉喷头区域的阀门,再打开本区域的泄水阀,大多数泄水阀会装在卫生间。
如果能找到爆掉喷头的铜片堵头最好,可以用它先堵住(在压力不大的状态下才能堵住)等泄水阀把水泄的差不多了就更换新喷头,最好打开关闭的阀门,系统就恢复正常了。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-02-20
立即关闭支管阀门,打开末端放水装置放水,尽快排空故障管道内的水,更换损坏喷淋头,完成后开启支管阀门,观察更换的喷淋头有无漏水,无漏水则完成维修工作,如是大型管网需做排气工作。
第3个回答  2011-02-16
把湿式报警阀下的信号阀关闭,用替补喷头换掉误爆喷头,换好后把所有阀门恢复到工作状态。