2014版《防止电力生产事故的二十五项重点要求》中防止GIS、开关设备事故

在2014版二十五项反措中,防止GIS、开关设备事故条目里,有一大项,关于防止敞开式隔离开关、接地开关事故的要求,我想问,我们公司使用的是气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)涉及敞开式的隔离开关和接地开关么?敞开式的隔离开关是不是指开关触头部分裸露在外面的那种开关

敞开式就是常规的,不包括金属封闭气体绝缘组合电气装置也就是所谓的GIS。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-07-21
1,《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中规定:
16 防止开关设备事故
为防止高压开关设备事故,应认真贯彻《高压开关设备管理规定》、《高压开关设备反事故技术措施》和《高压开关设备质量监督管理办法》(发输电[1999]72号)等有关规定,并提出以下重点要求:
16.1 采用五防装置运行可靠的开关柜,严禁五防功能不完善的开关柜进入系统使用,已运行的五防功能不完善的开关柜应尽快完成完善化改造。
16.2 根据可能出现的系统最大负荷运行方式,每年应核算开关设备安装地点的断流容量,并采取措施防止由于断流容量不足而造成开关设备烧损或爆炸。
16.3 开关设备断口外绝缘应满足不小于1.15倍(252kV)或1.2倍(363kV及550kV)相对地外绝缘的要求,否则应加强清扫工作或采用防污涂料等措施。
16.4 加强运行维护,确保开关设备安全运行。对气动机构应定期清扫防尘罩、空气过滤器,排放储气罐内积水,做好空气压缩机的累计启动时间记录。对液压机构应定期检查回路有无渗漏油现象,做好油泵累计启动时间记录。发现缺陷应及时处理。
16.5 对手车柜每次推入柜内之前,必须检查开关设备的位置,杜绝合闸位置推入手车。
16.6 根据设备现场的污秽程序,采取有效的防污闪措施,预防套管、支持绝缘子和绝缘提升杆闪络、爆炸。
16.7 开关设备应按规定的检修周期,实际累计短路开断电流及状态进行检修,尤其要加强对机构的检修,防止断路器拒分、拒合和误动以及灭孤室的烧损或爆炸,预防液压机构的漏油和慢分。
16.8 隔离开关应按规定的检修周期检修。对失修的隔离开关应积极申请停电检修或开展带电检修,防止恶性事故的发生。
16.9 结合电力设备预防性试验,应加强对隔离开关转动部件、接触部件、操作机构、机械及电气闭锁装置的检查和润滑,并进行操作试验,防止机械卡涩、触头过热、绝缘子断裂等事故的发生,确保隔离开关操作与运行的可靠性。
16.10 充分发挥SF6气体质量监督管理中心的作用,应做好新气管理、运行设备的气体监测和异常情况分析,监测应包括SF6压力表和密度继电器的定期校验。
2,《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则》中规定:
16.12 加强对GIS设备的运行管理和检修管理工作,对运行近20年的产品应进行全面的检查检测工作,根据检测结果确定维护检修方案,防止因年久失修造成事故。运行中应严格按照预防性试验规程对GIS进行预防性试验,确保设备安全运行。16.12.1 对GIS设备应定期进行SF6气体水份测试,发现不合格应查明原因,尽快处理。运行中巡视应检查并记录气体压力值。16.12.2 为防止运行中的GIS绝缘拉杆拉脱事故的发生,应监视分、合闸指示器处与绝缘拉杆相连的运动部件相对位置有无变化,对于不能监测其相对位置变化的断路器,可定期作断路器不同期及超程测量,以便及时发现问题。16.12.3室内安装运行的GIS设备,宜设置一定数量的氧量仪和SF6浓度报警仪。人员在进入设备区前必须先通风15min以上。
16.13 预防高压开关设备载流导体过热。
16.13.1用红外测温仪检查开关设备的接头部,特别在高峰负荷或盛夏季节,要加强对运行设备温升的监视,发现不合格应及时处理。
16.13.2对开关设备上的铜铝过渡接头要定期检查。
16.13.3在交接和预防性试验中,应严格按照标准和测量方法检查接触电阻。
相似回答