某高压用户,电压互感器10kV/0.1kV,电流互感器50/5,有功电能表常数C=5000imp/
某高压用户,电压互感器10kV/0.1kV,电流互感器50/5,有功电能表常数C=5000imp/kWh,现实测有功表N=6个的脉冲时间为t=15s,该用户此时有功功率为多少千瓦?
举报该问题
推荐答案 2015-05-20
1度电=5000个脉冲,
6个脉冲=6/5000度电
乘变比倍率:10/0.1*50/5*6/5000=1.2度电
1秒钟1.2/15=0.08度电
合1小时(3600秒)用电量(功率)=0.08*3600=288KWh