99问答网
所有问题
7米高仓库,250个喷淋头,14个消火栓,采用消防水池供水,估算消防泵和喷淋泵的功率选型。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-11-13
è¿ä¸ªéè¦æ ¹æ®ä»åºçé¢ç§¯åä½ç§¯è®¡ç®éè¦çæ¶é²æµéåå ·ä½çæ¬ç¨ç¡®å®åççï¼ä¼°ç®åºè¯¥æ¯éè¦37-45kwçå·æ·å22-30kwçã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vv7BjWvtOjOjzBXvztO.html
其他回答
第1个回答 2014-04-10
消火栓可选用XBD(HL)4/10,一用一备,Q=10L/s,H=40m,N=7.5kw;
喷淋泵跟仓库类型有关,按照堆垛式仓库,储物高度6.5米,危险等级II级来计算,可选用XBD(HL)6/50,二用一备,每台Q=50L/s,H=60m,N=75kw。本回答被提问者采纳
第2个回答 2017-11-12
根据仓库的用途功能、体积、高度、耐火等级、火灾危险性、消防泵房位置关系等因素确定消防水泵的参数后再确定功率。
第3个回答 2014-04-10
37KV绝对够
追问
我想要消防和喷淋符合规范的最低标准的。我是预算成本用的,因为图纸泵房还未设计,只有仓库图纸。
相似回答
大家正在搜
相关问题
5米高地下车库,583个喷淋头,22个室内消火栓,估算消防泵...
消防水泵、喷淋泵,生活水泵选型功率怎么计算
地下室给水水泵,与地下室消防水池中的消防泵与喷淋泵 组预算时...
5米高地下车库,583个喷淋头,22个室内消火栓,估算消防泵...
请按以下数据提供计算水泵、消防水池、市政给水管与喷淋头、消火...
消防泵和喷淋泵流量扬程的选择,高分求解。
是不是要设消防水池与消防加压泵
喷淋泵与消防泵概念上有什么不一样?