钢筋搭接位置怎么确定?

如题所述

分析如下:

1、如果框架梁 :上部钢筋搭接在跨中1/3范围内,下部钢筋搭接位于支座1/3范围内,(含支座)。

2、如果是基础梁 :上部钢筋连接在支座1/4范围内(包括支座),下部钢筋连接位于跨中1/3范围内。

拓展资料

钢筋搭接应用举例

【例d2.1】某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35,纵向受拉钢筋采用RRB400(III)级Φ28环氧树脂涂层钢筋,绑扎接头面积百分率介于40%,试确定其搭接长度。

解: 最小搭接长度=40d×1.4×1.1×1.25×1.15=88.55d=2479.4mm。

钢筋每个接头可按增加2150mm长度备料。

【例d2.2】某构件无抗震设防要求,混凝土强度等级C25,纵向受压钢筋采用HRB335(II)级Φ18带肋钢筋,绑扎接头面积百分率介于60%,试确定其搭接长度。

解: 最小搭接长度=45d×1.6×0.7=50.4d=907.2mm。

钢筋每个接头可按增加800mm长度备料。

【例d2.3】某无垫层基础梁构件,最小混凝土保护层厚度70mm,按3级抗震等级要求设防,混凝土强度等级C30,纵向受拉钢筋采用HRB400(III)级Φ22带肋钢筋,绑扎接头面积百分率40%,试确定其搭接长度。

解: 最小搭接长度=40d×1.4×0.8×1.05=47.04d=1034.88mm。

钢筋每个接头可按增加900mm长度备料。

参考资料来源:百度百科:钢筋搭接

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答