1. 室内消火栓箱正面1.5米和两侧0.5米范围内,禁止堆放杂物,也不能有遮挡消火栓的物品。
2. 根据《消防栓安全管理试行办法》,消防栓周围十公尺(约10.94米)内严禁堆物,十五公尺(约16.03米)内不得停车。
3. 消防栓的放置位置:
- 消防栓应放置于走廊或厅堂等公共共享空间中,通常在墙体内,不能对其进行装饰,要求有醒目的标注(如“消火栓”字样),并不得在其前方设置障碍物,以免影响消火栓门的开启。
- 消防栓一般不设在房间(如包厢)内,因为这不符合消防规定,也不利于消防人员的及时救援。
4. 消防系统包括室外消火栓系统、室内消火栓系统、灭火器系统,以及可能有的自动喷淋系统、水炮系统、气体灭火系统、火探系统和 水雾系统等。
5. 消火栓套装通常由消防箱、消防水带、水枪、接扣、栓和卡子等组成。消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。因此,室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。
6. 《消防法》第二十八条规定,任何单位、个人不得损坏、挪用或擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道。
7. 消防栓的选用要点:
- 当建筑物在市政消火栓保护半径150米以内,且消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓。
- 室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中在建筑物一侧。
- 人防工程室外消防栓距人防工程入口不宜小于5米。
- 停车场的室外消防栓宜沿停车场周边设置,且距离最近一排汽车不宜小于7米,距加油站或库不宜小于15米。
- 室外消防栓应设置在便于消防车使用的地点。
- 室外消防栓宜采用地上式,当采用地下式消火栓时,应有明显标志。寒冷地区采用地下式,非寒冷地区宜采用地上式,地上式有条件可采用防撞型。
- 室外地上式消防栓应有一个直径为150毫米或100毫米和两个直径为65毫米的栓口。室外地下式消火栓应有直径为100和65毫米的栓口各一个。
- 室外消防栓的保护半径不应超过150米,间距不应超过120米。
- 室外消防栓距路边不应超过2米,距房屋外墙不宜小于5米。