发生火灾时进行疏散的方法有哪些
口头疏散引导。火灾中,人们急于逃生,可能一起拥向有明显标志的出口,造成拥挤混乱。
此时,工作人员要设法引导疏散,为人们指明各种疏散通道,同时要用镇定的语气呼喊,劝说人们消除临险产生的恐慌心理,稳定情绪,坚定信心,积极配合,按指定路线有条不紊地安全疏散。
广播引导疏散。通过广播引导人员疏散,在疏散中起着重要作用。事故广播小组在接到发生火灾的信号后,要立即启动事故广播系统,将指挥员的命令、火灾情况、疏散情况等由控制中心发出,引导人们疏散。强行疏导疏散。
如果火势较大,直接威胁人员安全,影响疏散时,工作人员及到达火场的义务消防队员,可利用各种灭火器材及水枪全力堵截火势,掩护被困人员疏散。由于惊慌混乱而造成疏散通路和出入口堵塞时,要组织疏导,向外拖拉。有人跌倒时,还要设法阻止人流,迅速扶起摔倒的人员,以及采取必要的手段强制疏导j防止出现伤亡事故。
安全疏散时一定要维持好秩序,注意防It互相拥挤,要帮助行动不便的老、弱、病、残者一道撤离火在疏散通道的拐弯、岔道等容易走错方向的地方j应设立“哨位”指示方向,防止误入死胡同或进入危险.区域。
发生火灾如何疏散
高层建筑由于它的特殊结构,一旦发生火灾,与普通建筑物相比,危险性也就更大一些,如处置不当,往往会发生生命危险。所以,当你身处这种情况时,一定要保持冷静, 不要惊慌。
首先,要迅速辩明是自己房间的上下左右哪个方位起火,然后再决定逃生路线,以免误入“火口”。
如果发现门窗、通道、楼梯已被烟火封住,但还有可能冲出去的时候,可向头部和身上淋些水,或用湿毛巾、被单将头蒙住, 用湿毛毯、棉被将身体裹好,冲出险区。 如浓烟太大,人已不能直立行走,则可贴地面或墙根爬行,穿过险区。当楼梯己被烧塌,邻近通道被堵死时,可通过阳台或窗户进入另外 的房间,从那里再迅速逃向室内专用消防电梯或室外消防楼梯。 如果房门已被烈火封住,千万不要轻易开门,以免引火入室,要向门上多泼些水,以延长蔓延时间,伺时从窗户伸出一件衣服或大声呼叫,以引起救援人员注意。
如楼的窗外有雨水管、流水管或避雷针线,可以利用这些攀援而下;也可用结实的绳索,(如一时找不到)可将被罩、床单、窗帘撕 成条,拧成绳接好)一头拴在窗框或床架上,然后缓缓而 下。若距地面太高,可下到无危险楼层时,用脚将所经过的窗户玻璃踢碎,进入后再从那里下楼。 如所住房间距楼顶较近,亦可直奔楼顶平台或阳台,耐心等待救援人员到来,但无论遇到哪种情况,都不要直接下跳. 当火灾来临时我们该怎么办呢 我们要遵循这样的原则: ①如果火灾发生在楼下,而且距离很远,那么留在家里,打电话给消防部门,明确讲出火场和你所在的位置并等待救援。
千万不要爬到楼顶去,这样会令救援者花费更多的时间来搭救你。 ②如果火灾发生在楼上或同楼层,必须立刻下楼。如果门已发热,或是楼道充满烟雾,马上去寻找另外的出口。
成功逃生后再拨打报警电话。 ③如果所有的出口都被堵住了,立刻回到你的房间,做好保护措施。打电话给消防部门,然后站在窗口向外求助。
④遇到火灾要沉着、冷静,千万不要放弃希望。 如何正确拨打报警电话呢 ①记住火警电话是“119”。 ②要说清失火地点,什么区,什么路,什么小区,几栋几号。有重名时,要区别开来,以免找错。
名称读音相似、易混时,要加以强调,说得清楚明白。当周围有标志性建筑物时,可加以说明。 ③任何人都不能假报火警。如果发现有人假报火警,我们有权制止,也应该及时制止。
怎样才能快速逃生呢 逃生行动是争分夺秒的行动,一旦听到火灾警报或意识到自己可能被烟火包围,一定不要迟疑,要立即跑出房间,设法脱险,切不要延误逃生良机。 为了能够做到迅速逃离,我们事先做好以下工作: ①对于我们熟悉的环境,例如家和学校,要明确知道楼梯、安全出口的位置,并制定详细的逃生计划,以及进行必要的逃生练习。 ②对于公共场所,我们要养成这样的习惯,每到一处,都要留心看一看太平门、安全出口,疏散通道的位置,要记住商场、宾馆、饭店等公共场所的逃生路线图,以便遇到火灾时能及时逃离。 逃离火场时要做哪些安全保护呢 ①火灾中产生的一氧化碳会导致窒息死亡。
同时,燃烧中产生的热空气被我们吸入后,会严重灼伤呼吸系统的软组织,严重的也可致窒息死亡。所以当我们要经过充满浓烟的通道才能逃生时,可把毛巾浸湿,叠起来捂住口鼻,无水时可使用尿液。如身边没有毛巾,餐巾布、口罩、衣物都可替代。
穿越烟雾区时,即使感到呼吸困难,也不能将毛巾拿开。 ②如果要从浓烟弥漫的通道向外逃生,可向头部,身上浇些凉水,用湿衣服、湿床单、湿毛毯等将身体裹好,弯腰行进或匍匐爬行,穿过险区。这是因为离地面60厘米以内的空间烟气较少,较为安全。
逃生时要注意些什么呢 ①不要盲目走动,快速回忆逃生路线。在遇到门窗时,要先用手背碰一下把手,如果温度不高,再开门窗;如果很热,千万不要开门,不然会助长火势或“引火入室”。 ②不可以乘坐电梯。因为起火后,电梯往往是浓烟的通道,运行中的电梯也有发生故障突然停住的可能。
③不要大声喊叫,避免烟雾进入口腔,造成窒息中毒。 ④在众多被困人员逃生时,如果看到前面的人倒下了,应及时扶起,避免出现踩踏现象,以至造成通道堵塞和不必要的人员伤亡。 如果没有通道可以逃生时该怎么办呢 在无路可逃生的情况下,应积极寻找暂时的避难处所,以保护自己,择机而逃。
如果在综合性多功能大型建筑物内,可利用设在电梯、走廊末端以及卫生间附近的避难间,躲避烟火的危害。如果处在没有避难间的建筑里,我们要创造避难场所与烈火搏斗,求得生存。首先,应关紧房间迎火的门窗,打开背火的门窗,但不要打碎玻璃,窗外有烟进来时,要赶紧把窗子关上。如门窗缝或其它孔洞有烟进来时,要用毛巾、床单等物品堵住,或挂上湿棉被、湿毛毯、湿床单等难燃物品,并不断向迎火的门窗及遮挡物上洒水,最后淋湿房间内一切可燃物,一直坚持到火灾熄灭。
另外,在被困时,要主动与外界联系,以便及早获救。如房间有电话、对讲机、大哥大,要及时报警。如没有这些通讯设备,白天可用各色的旗子或衣物摇晃,向外投掷物品,夜间可摇晃点着的打火机、划火柴、打开电灯、手电向外报警求援,直到消防队来救助脱险或在能疏散的情况下择机逃生。
在逃生过程中如果有可能应及时关闭防火门、防火卷帘门等防火分隔物,启动通风和排烟系统,以便赢得逃生的救援时机。 当所以的通道全部被浓烟烈火封锁时,可利用结实的绳子,或将窗帘、床单、被褥等撕成条,拧成绳,用水沾湿,然后。
住宅楼梯间的防火门如何正确使用
住宅小区的楼梯间都会安装防火门,如果没有安装,肯定是不合理的,那么防火门在平时要处于什么样的状态。也许很多人都没有留意到。
在关键的时候,防火门能够发挥出很大的作用,今天小编就跟大家聊一聊相关的问题。
一、住宅楼梯间的防火门应该处于什么状态不管是住宅楼梯间的防火门,还是商场的防火门,在平时应该处于关闭的状态。但是不能够用链子把它锁起来,可能会看到在防火门明显的地方有相关的提示语,防火门处于关闭,但是不能够人为锁起来,要不然会负法律的责任。主要是因为防火门的作用能够起到阻隔火势蔓延的效果,一旦住宅发生了火灾,首先需要将人员输送到安全的地方,要将防火门处于关闭的状态,这样子能够有效阻止火势的蔓延,为人们逃生赢取更多的时间。如果发生了火灾,防火门却锁着,阻隔了逃生通道,会带来很大的安全隐患,所以一定不能够锁起来,关键时刻也应该处于封闭的状态。
二、楼梯间的防火门规范要求1、一些高层的建筑,首先需要设防火门,同时它与房间走廊的门窗之间还要设置一个能够自行关闭的防火门窗,要向疏散的方向开启。2、在走道或者楼梯间的防火门,应该具有自动关闭的功能。火灾的时候,它就能够自行关闭,并且能够立刻反应。
三、使用防火门的注意事项1、经过防火门的时候要注意不能够用脚踹,要不然很容易使得防火门变形,关键的时候就无法发挥作用了。虽然防火门的制作工艺要求比较高,但是即使产品再结实,也经不住每个人的打击。2、防火门不是普通门,所以不能够私自安装锁,将防火门锁死,要不然会带来非常严重的隐患,而有关人会负法律责任。
以上内容就是关于楼梯间的防火门正确的使用方法是什么,而我们在使用防火门的时候一定要多加注意,不能够将防火门锁死。
防火门如何设置
一、防火门设置的有关规定在《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑防火规范》(以下简称“建规”、“高规”)中防火门的设置要求主要有以下几条:1.《建规》第7.5.2条:防火门的设置应符合下列规定:(1)应具有自闭功能。双扇防火门应具有按顺序关闭的功能;(2)常开防火门应能在火灾时自行关闭,并有信号反馈的功能;(3)防火门内外两侧应能手动开启;(4)设置在变形缝附近时,防火门开启后,其门扇不应跨越变形缝,并应设置在楼层较多的一侧。
2.《火灾自动报警系统设计规范》第6.3.7条规定:消防控制设备对常开防火门的控制,应符合以下要求:(1)门任一侧的火灾探测器报警后,防火门应自动关闭;(2)防火门关闭信号应送到消防控制室。
3.《建规》第7.4.11条:建筑中的封闭楼梯间、防烟楼梯间、消防电梯前室,不应设置卷帘门。疏散走道在防火分区处应设置甲级常开防火门。二、防火门在消防实践中存在的主要问题1.《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑防火规范》相关条文中对设置常开式防火门、常闭式防火门的具体场所和部位不明确。由于规范条文的模糊,造成设计人员对防火门设计上的“误区”。
实际上《建规》第7.5.2条第二款中规定:常开式防火门应能在火灾时自动关闭,并应有信号反馈的功能。此条已明确了常开式防火门与常闭式防火门控制方式的不同,既常开式防火门必须与火灾自动报警系统联动。因建筑专业设计人员在建筑图纸中只注明防火门的耐火极限,没有明确防火门的控制方式,电气专业设计人员也就绕着走,“顺理成章”的忽视了防火门的控制方式。
有的设计人员认为电动控制的常开式防火门,结构复杂,价格昂贵,也就有意回避使用常开式防火门。2.由于市场上常开式防火门配件的生产厂家对其产品宣传力度不够,使设计人员、建设单位、消防监督部门对该产品的原理和性能不了解。3.使用单位为了美观、方便、防盗安全的需要,设计中用防火卷帘和防盗门代替防火门。
4.使用单位不能正确理解常闭式防火门的作用,在平时以保证“安全出口畅通”为由,使常闭式防火门处于常开状态。三、防火门设置的合理性和控制原理防火门一般都设置在疏散门或安全出口处。防火门既是保持建筑物防火分隔完整性的主要物件之一,又是人员疏散经过疏散出口或安全出口时需要开启的门。
因此防火门的开启方式和方向应满足在紧急情况下人员迅速开启,快捷疏散的需要。 1.常闭式防火门的设置部位为了防止在火灾时烟气或火势通过门洞窜入人员的疏散通道、楼梯间内,以保证疏散通道的相对安全和人员的安全疏散,这些部位的防火门平时应处于关闭状态,在火灾情况下人员疏散后能自行关闭。以下场所应设置常闭式防火门:高层居民住宅、高层办公楼、写字楼等公共建筑、附设在建筑物内部的消防控制室、消防水泵房等设备用房的防火门。这些建筑平时人流、物流相对较少,建筑内部的人员大部分是相对固定的,使用防火门的频率抵,不会对防火门的顺序器、闭门器造成损坏。
2.常闭式防火门的控制方式常闭式防火门一般由防火门扇、门框、闭门器、密封条等组成,双扇或多扇常闭式防火门还装有顺序器。常闭式防火门不需要设置电动自动控制,采用常闭防火门的部位应有常闭的“警示标志”。在消防监督检查中经常发现设置在疏散通道和安全出口上的防火门被锁闭(如公共娱乐场所、大型超市),为了解决消防安全与安防之间的矛盾,建议在这些场所应安装防火型报警逃生门锁,如果设置了防止外部人员随意进入的防火门,应设置在火灾情况下不需要钥匙等任何器具既能迅速开启的装置,而且在明确的位置有使用提示。3.常开式防火门的设置部位(1)设置在疏散通道上的防火门。
(2)建筑高度超过32米的二类高层公共建筑和一类高层公共建筑中的人员密集场所,如商场、市场,学校的教学楼、公寓楼等。这些建筑的消防电梯一般与客梯兼用,电梯前室与防烟楼梯间(或封闭楼梯间)合用前室。该合用前室与疏散通道相连接处的防火门应是标准的常开门。因为室内的大部分人流、物流须通过防火门进入合用前室去乘电梯,如果在此处设置常闭式防火门的弊病有:因大量的人流、物流频繁使用防火门,对防火门本身及顺序器、闭门器损坏严重,导致使用单位不得经常性的更换防火门的闭门器、顺序器,有的甚至把常闭式防火门用其它措施固定在墙上。
当发生火灾时,室内人员都争相逃命,此时的防火门也正真失去了正常关闭的功能,这样烟气就会进入合用前室,逃生用的楼梯间就不再安全。消防人员也无法从消防电梯进入前室去救人灭火。4.常开式防火门的控制方式(1)常开式防火门通常由防火门释放开关控制,它通常安装在墙上或自制的支架上,距地面高度1.4米左右,做法跟普通墙壁开关相似,由于要承受门扇的撞击及外拔力,所以它用专用接线盒预埋在墙体内。
释放开关面板上有一凹槽,相对应的防火门扇上装一配套的金属小拉手,小拉手平时嵌入防火门释放开关的凹槽并被扣住,防火门释放开关将防火门扇拉住使防火门处于常开状态。当拉或按手动释放金属小拉手时,防火门门扇依靠闭门器弹力及顺序器作用将门关闭。防火门释放开关金属小拉手的保持力应在10-50kg范围内可进行调整。
(2)防火门释放开关通常以电磁操作,电源可直接通过联动模块的24v直流外控电源,工作电流小于0.3A,通电时间小于0.5S,防火门被释放后线圈电路同时被自动切断。当控制多扇防火门时,外控电源可加大容量。防火门释放开关正常情况下必须接通消防专用电源靠电磁铁吸力将防火门吸住,火灾报警联动模块通过切除电磁铁电源来释放防火门,也可以手动控制并有反馈信号功能。(3)常开式防火门释放开关一般与感烟探测器联动,当某一防火分区内发生火灾后,探测器探测到火灾信号时,通过总线报告给火灾报警控制器,联动控制器按事先的设定发出动作指定,联动模块动作,接通电源,开关被释放,防火门借助闭门器弹力自动关闭,信号反馈到消控室,消防控制室也可通过总线或多线直接控制着火区的联动控制模块关闭防火门,并得到防火门关闭的确认反馈信号。
常开式防火门的复位必须人到现场拉动防火门复位,复位后防火门状态信号也将同时反馈到消控室。四、防火卷帘设置的有关规定在《高层民用建筑防火规范》等消防技术规范中防卷帘的设置要求主要有以下几条: 1.《高规》第4.2.4条:两座高层或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当相邻较高一面外墙耐火极限不低于2.00h,墙上开口部位设有甲级防火门、窗或防火卷帘时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4.00m。2.《高规》第6.3.3.4条:消防电梯前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
3.《高规》第5.1.4条:高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其允许最大建筑面积之和不应超过本规定第5.1.1条的规定。当上下开口部位设有耐火极限大于3.00h的防火卷帘或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加计算。4.《高规》第5.1.5.2条:与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘分隔。5.《高规》第5.4.5条:设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置,并应具有自动、手动和机械控制的功能。
6.设备对防火卷帘的控制,应符合以下要求:6.3.8.1疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按纽;6.3.8.2疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降:(1)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8M;(2)感温探测器动作后,卷帘下降到底;6.3.8.3用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底。五、防火卷帘设置部位和控制方式(一)设置部位在建筑物的中庭,自动扶梯开口部位,建筑中建筑面积超过了规范规定的防火分区最大允许面积,因功能或工艺要求设置防火墙或防火门存在困难,用防火卷帘代替防火墙。在消防实践中防火卷帘设置的不合理性有:1.当两座建筑之间的防火间距不能满足规范要求时,在门窗、洞口等开口部位设置防护卷帘,这种作法可操作性不强。
因为发生火灾时火焰的热辐射是从下向上蔓延的,如果相邻较低的建筑物着火时,较多建筑物外墙防火卷帘不能及时启动,则火势会向相邻建筑蔓延扩大。2.消防电梯前室设置防火卷帘。因为消防电梯前室都设有正压送风系统,当消防电梯联动时因具有停止功能而使电梯前室形成较大开口面积,影响其防烟。
防火门应该是朝疏散方向的什么门
平开门。防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。
这样设计为了让人们在出现安全隐患时,可以安全逃离。
防火门是能够在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。防火门除具有普通门的作用外,更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用,可在一定时间内阻止火势的蔓延,确保人员疏散。