(2014年)接地系统中,户外接地母线大部分采用埋地敷设,其连接采用搭接焊,搭接长度要求为()。
A.圆钢为直径的6倍
B.扁钢为厚度的2倍
C.扁钢为厚度的6倍
D.圆钢为厚度的2倍
举报该问题
推荐答案 2023-03-30
【答案】:A、B
(2)接地线的连接采用搭接焊,其搭接长度是: 扁钢为宽度的2倍(且至少3 个棱边焊接);圆钢为直径的6倍;圆钢与扁钢连接时, 其长度为圆钢直径的6倍;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vtvtXjveWXtWWtvOzeO.html
相似回答
防雷接地步骤防雷
接地系统
安装注意事项
答:
2.户外接地母线敷设 户外接地母线大部分采用埋地敷设。接地线的连接采用搭接焊,
其搭接长度是:扁钢为厚度的2倍(且至少3个棱连焊接)
;圆钢为直径的6倍;圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍;扁钢与钢管或角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应焊以由钢带弯成的弧形卡子...
接地母线搭接长度
大于等于扁钢宽度的多少
答:
2倍
。根据查询搜狐网得知,接地母线应先调直或煨弯后焊接在支架上,接地母线搭接长度大于等于扁钢宽度的2倍且三面施焊,每房间设不少于2处的蝴蝶螺母作为临时接线柱,过门处暗敷埋设。
接地极与母接地极与
接地母线
焊缝多长接地极与母线怎么连结,焊缝...
答:
《电工作业安全技术》规定:接地体与接地线的连接、接地线与接地线的连接须为焊接。其中
,采用焊
接(镀锌扁钢与镀锌扁钢)时
,搭接长度
必须为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢为直径的6倍,双面施焊。就是说:你如果接地极和母接地极都是用40mmx4mm的镀锌扁钢(一般都是用这种做接地线)那么就搭...
户外接地母线敷设
怎样算
答:
按图是长度延长米计算乘以1.039.两者选取定额不同。接地母线
敷设,
按设计长度以“m”为计量单位计算工程量。接地母线、避雷线敷设,均按延长米计算。水平接地体:N根垂直接地体(极)之间联接的水平接地体,也即
户外接地母线
。将户外接地体与室内接地母线联结起来的
户外部分,
称为户外接地母线。
防雷
接地
装置工程量都计算那些量?计算方法是什么?谢谢各位了。_百度...
答:
若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。二、
接地母线
敷设、避雷线
敷设,
按设计长度以“10m”为计量单位计算工程量。
其长度
按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加
长度(
包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占
长度)
计算。计算主材费时应另加增加规定的损耗率。三、接地跨接线以“处”为...
关于避雷
接地
计价的几个问题?
答:
2.2说明:接地母线是指将所有接地线汇在一起后的接地线,一般采用扁铁或圆钢
,户外接地母线
一般敷设在沟内
,敷设
前按设计要求挖沟,沟深不得小于0.5米,然后埋入扁铁。接地母线不做散流作用
,接地
母线和接地体及接地支线一般
采用焊接连接
。户外接地母线挖沟的沟底宽度按0.4米,上宽为0.5米,沟深...
接地
扁铁
搭接
规范是什么?
答:
接地扁铁搭接规范是
接地母线(
扁钢)与避雷带、网扁钢需要支架固定。镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时
,其长度
为不小于圆钢直径的6倍,必要时采用辅助圆钢或扁钢弯成直角焊接。接地体(线)的连接应用
焊接,
焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓
连接,
有色金属接地线不能
采用焊接
时,可用螺栓...
建筑电气防雷
接地系统
的知识点?
答:
一般取总接地端子或
接地母线
为电位参考点。4.接地线电气装置的接地端子与总接地端子或接地母排
连接用
的导体,称为接地线。5.
接地系统
接地线和接地极系统的总和,称为接地系统。02功能性接地与保护性接地根据接地的不同作用,一般分类如下1.功能性接地用于保证设备(系统)的正常运行,或使设备(系统)可靠而正确地实现其...
接地采用
扁铁焊接有什么规范要求
答:
接地采用
扁铁焊接规范要求:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时
,搭接长度
以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢
焊接长度
为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。接地的作用...