99问答网
所有问题
变频器是不是可以用4-20MA的电流调速。电流信号4-20mA怎么接呀,接在变频器的哪个端子上,主要是二次原理
有什么注意事项/,谢谢大侠们了。
举报该问题
推荐答案 2010-12-03
4-20MA信号是过程控制信号传递的标准电流信号,因为电流传输距离远,抗干扰强,能用普通的两根导线传输,可给变频器实现远传速度控制。直接连接到相关
端子
,不同型号端子是不同的。如果是1`5V输入,则要外并一个250欧电阻,一般是内部已经并联了电阻实现电流电压转换。如果是老的变频器可能没有电流输入。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vtvOeOjXB.html
其他回答
第1个回答 2010-12-03
4-20ma的电流信号,它是模似量信号,就三根线,一个公用端,一个抽头,还有一个就是电压端了,就这样,
相似回答
变频器调速
度快慢
怎么
调
答:
压力变送器和变频器的接线首先找到压力变送器的地和电源端子。其次找到变频器的4至20mA电流输出端子,用一根屏蔽线把他们连起来
。最后找到变频器里对应的参数,设为4至20mA电流输出。压力变送器一般输出的信号是电流4-20MA,0-20MA或电压0-5V,1-5V,0-10等,通常电流型的是二线或四线制,电压的三...
怎么用4
到
20mA的电流
来控制三菱
变频器
E500变频(0到50Hz)
答:
将4-20mA电流信号正端接变频器电流信号输入端4,负端接5
,并正确设置相关参数,就可以用4-20mA电流信号控制变频器的频率来达到控制三相交流异步电机的转速。
台达变频器不能外部设4-20ma
答:
不可以使用外部电源台达变频器参数设置变频器4-20mA外接端子控制参数值是对应变频器的0到最高运行频率
。比如说最高运行频率是60hz。那么4ma是0hz ,20ma是60hz的运行...
变频器
如何用输入
电流
控制
答:
4-20mA为模拟量输入,变频器一般都支持电压或电流输入,一般使用跳线或软件开关完成,各品牌变频器不一样
。4-20mA输入到变频器端子后,先将其转换成电压信号,内部会有个转换电阻取样,电阻一般为120-500欧姆之间,各品牌不太一样,比如是:500欧姆取样,则取样电压为2-10V(I*500/1000),调整模拟量...
4
一
20ma电流信号
控制三菱e740
变频器
参数如何设置
答:
变频器
sw1拨位开关拨到i档,接端子5和4,5是模拟电流-,4是模拟电流+,然后看看fx3u-2da的接线+-对上就可以了,plc里必须写入程序。
西门子MICROMASTER420
变频器怎么用4-20MA的
外部模拟量
电流
控制风机的转...
答:
例模拟量输出的地址为AQW1,把输出回路接到
变频器
上 0---
20ma
对应0---32000,这样我们得到一个函数,Y=1600X,假如我们想要10MA
的电流,
只需把16000赋值到AQW0中即可,这个线性关系怎样得来的见下图 这里用到了数学函数Y=KX+b这个函数
4-20mA的信号
跟西门子
变频器的
模拟量输入端如何接线?
答:
问题补充:是这样的:
变频器
采用C7的接线方式,信号源
采用4-20mA
进行调速。有信号发生器吗,用模拟
电流信号
输入看是否正常,然后检查PLC输出是否正常,
怎么在
PLC编程中实现压力4-20mA信号与
变频器4-20mA信号
联锁控制
答:
这个不用
变频器的,
直接把
4-20mA信号
给了变频器就OK了。压力变送器三根线,按照图中的说明,把三根线接到变频器的控制电路等电位、多功能模拟量输入(4-20mA)和模拟量输入设定电源输出三个端子上,可能型号不同,叫法有所区别,但都是这个意思。接好线以后,就是调整内部参数了,你得首先打开变频器...
艾默生
变频器
ev1000 有仪表
可以
给其
4-20ma信号
那变频器外部接线
怎么
...
答:
仪表有二线制,三线制,先说二线制,EV1000的P24端子接仪表的电源,仪表的
4-20ma信号接
EV1000的CCI端子,COM端子与GND短路,TA TC
不用,
F0.03=1,FWD 与COM 加开关控制 压力变送器接线图 http://fx1s.blog.163.com/blog/static/1322483412010104112513421/ ...
大家正在搜
普通电机可以用变频器调速吗
变频器调速器怎么接线
变频器电流与电机电流
变频器加速过电流怎么解决
变频器电流怎么设置
变频器输入电流和输出电流
变频器电流晃动厉害怎么办
变频器怎么实现自动调速
变频器频率和电流关系
相关问题
变频器输出的4-20mA(0-20mA)模拟信号是否可以任意...
4-20mA的信号跟西门子变频器的模拟量输入端如何接线?
变频器信号线模拟量4-20mA接线时正负极能接反吗
4一20ma电流信号控制三菱e740变频器参数如何设置
对于计量泵,接受4~20ma信号 和 变频器调节不一样么/
2个plc同时输出4-20mA的电流给变频器,从而来控制变频...
西门子V20变频器能接受4-20ma的电流信号吗?