电机耐压试验,泄漏电流设定多少?

如题所述

在《电力设备预防性试验规程》中,对交流电动机的试验项目、周期和要求;大修时、更换绕组后:定子绕组泄漏电流和直流耐压试验:有条件时可分相进行。

1、试验电压:全部更换绕组时为3Un;大修或局部更换绕组时为2.5Un。

2、泄漏电流相间差别一般不大于最小值的100%,泄漏电流为20μA以下者不作规定。

3、500kW以下的电动机自行规定。

在试验前泄漏电流的设定,只能凭试验经验的积累进行估算。以下方式可共参考:

按照经验估算可根据测试的绝缘电阻值换算出大概的泄漏电流值。绝缘电阻值R(MΩ)=(直流耐压)加在被试品上的电压U(伏)除以被试品的泄漏电流值I(μA)。

/iknow-pic.cdn.bcebos.com/960a304e251f95ca7826a662c7177f3e66095216"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/960a304e251f95ca7826a662c7177f3e66095216?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/960a304e251f95ca7826a662c7177f3e66095216"/>

扩展资料:

直流与交流耐压试验的优缺点:

直流耐压试验:能有效地发现绝缘受潮,脏污等整体缺陷,并能通过电流与泄漏电流的关系曲线发现绝缘的局部缺陷。由于直流电压下按绝缘电阻分压,所以,能比交流更有效地发现端部绝缘缺陷。

同时,因直流电压下绝缘基本上不产生介质损失,因此,直流耐压对绝缘的破坏性小。另外,由于直流耐压只需供给很小的泄漏电流,因而所需试验设备容量小,携带方便。

交流耐压试验:在被试设备电压的2.5倍及以上进行,从介质损失的热击穿观点出发,可以有效地发现局部游离性缺陷及绝缘老化的弱点。由于在交变电压下主要按电容分压,故能够有效地暴露设备绝缘缺陷。

但是,交流耐压对绝缘的破坏性比直流大,而且由于试验电流为电容电流,所以需要大容量的试验设备。

综上所述,直流耐压试验和工频交流耐压试验都能有效地发现绝缘缺陷,但各有特点,因此两种方法不能相互代替,必要时,应同时进行,相互补充。

参考资料:/baike.baidu.com/item/%E8%80%90%E5%8E%8B%E8%AF%95%E9%AA%8C"target="_blank"title="百度百科-耐压试验">百度百科-耐压试验

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜