630A断路器整定成400A,能当400A断路器用么,会有什么问题?

UPS二次配电屏要利旧,原有屏是630A的2路输入,现状UPS系统最大的输出分路只有400A,设计是将这2个630A输入整定成400A,下面分路进行相应调整。现在想了解下630A塑壳断路器整定成400A,这样做会有什么影响。

1塑壳断路器的主要两个保护功能为,过载保护和短路保护,因此你要清楚在你的系统中,保护的值设定在多少比较合适。
2你要清楚你所使用的断路器的参数,看清楚你所需要设定的保护值在不在这个范围之内。否则,很有可能造成塑壳断路器该脱口不脱扣的现象,这时候电路是很危险的。
3只要注意到以上两点,额定电流630A用在400A的电路里,是完全可以正常工作的。
谢谢!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-11
可以使用,看你断路器保护是否可调,如果可调到400A就可以,630A为框架电流,最大可到630A,如果你调到400A,也就是此断路器额定电流为400A。本回答被网友采纳