99问答网
所有问题
零序电流互感器电缆穿线方向及二次侧端子火线零线怎么定,电缆中电流是从有字的一面流进么?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-11-23
面对电流互感器,有字的一面向上,电线从上面往下面穿,互感器上S1(F1)为相(火)线,S2(F2)为地(零)线。如果电线从下面往上面穿,则相反
本回答被网友采纳
第2个回答 2010-11-23
平凡人生海洋简直是误人子弟
第3个回答 2010-11-23
哪面都行,不分正反,接线都一样
相似回答
求
零序电流互感器的
接线图,谢谢!
答:
零序电流互感器的
接线方式为可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一
零序电流互感器,
也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。零序电流互感器的作用是当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。
零序电流互感器是
绝对不可以
穿零线的
对吗?
答:
这是因为,三相
火线中
产生的零序电流分量,
从零线
中流回电源中性点,所以大小相等,方向相反。如果都穿过
零序电流互感器
,那么所产生的零序磁通也是大小相等,方向相反,从而互相对消。所以不能让零线穿过零序电流互感器,保证零序保护能够正确动作。在工程中,三相四线往往使用一根
电缆,电缆
穿过零序电流互感器...
低压
零序电流互感器,零线穿
入时
方向有
什么要求
答:
交流的电磁电流互感器对电流的方向没有要求,正向和反向都可以
,三相的互感器保证三根线穿线方向一致就可以了
零序电流互感器
在电路
中的
作用
,零线穿
不穿过有何区别
答:
零序电流互感器的
工作原理是:正常时相线L和零线N所感应的
电流是
相互抵消的,即Li-Ni=0,当相线零线任何一根有漏电,即感应电流Li不等于Ni,互感器二次端即有电流输出,触发控制开关断开。故零线不穿入不能正常工作,合闸如果有漏电故然跳闸,如带负载也同样跳闸。希望能对你有帮助 ...
电流互感器
接线图
答:
三相四线电表接线图/接线方法 翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接
电流互感器二次侧
S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各
电流互感器的电流
...
零序电流互感器的二次侧是
哪个?
答:
此引线中的小线,就
是从零线电流互感器
二次绕组内引出的,也就是他的
二次侧
。零线电流互感器中间的大圆圈,是为母线留着的。
低压电工:说明漏电保护器的工作原理
答:
(2)图1为最常用的电流型漏电保护器的基本电气原理图,图中
零序电流互感器,
其环状铁芯由高导磁率的坡莫合金或非晶态合金制成,其上绕有二次线圈,电源线L1、L2、L3
及零线
N从TA中穿过,构成其一次线圈。TA的作用是反映漏电电流信号的,故构成整个装置的检测部分;还有用于测量放大漏电电流信号的部分,...
零序电流互感器的
变比通常是多少?接地整定值是多少?
答:
这个是没有规定的,主要看系统的电容电流来定,还有二次设备接入的额定电流。二次设备是5A的,那么零序CT
二次侧
就肯定得选5A。50/5或50/1的基本就够用了,有些系统甚至更小。
零序电流互感器的
应用一般都选用较小变比,常用的如:50/5;75/5;100/5;150/5;200/5;20/1;50/1;100/1;150...
请解释电容
电流,零序电流,
正序电流,负序电流,不平衡电流之间的关系?
答:
零序电流互感器
为一种线路故障监测器,一般儿只有一个铁芯与二次绕组,使用时,将一次三芯电缆穿过互感器的铁芯窗孔
,二次
通过引线接至专用的继电器,再由继电器的输出端接到信号装置或报警系统。在正常情况下,一次回路中三相电流基本平衡,其所产生合成磁通也近于零。在互感器
的二次
绕组中不感生
电流,
当...
大家正在搜
电缆接地线穿过零序电流互感器
零序电流互感器怎么穿线
零序电流互感器电缆屏蔽层接地线
电缆头穿过零序电流互感器
二根电缆零序电流互感器接法
零序电流互感器接地线怎么接
电缆零序互感器接线怎么安装
何谓电流互感器零序电流接线
零序电流互感器有方向吗
相关问题
三相四线和三相五线制的零线和中性线穿不穿过零序电流互感器?为...
低压系统的零序电流互感器是不是应该安装在相线和零线外面?
零序互感器要穿入零线吗?
零序电流互感器在电路中的作用,零线穿不穿过有何区别
单相电路中火线跟零线一起穿入同一个互感器吗
零序电流互感器是什么,零线要不要通过电流互感器。
零序电流互感器在电路中的作用,零线穿不穿过有何区别
低压配电柜里的零序电流互感器是否三个火线和零线必须同时穿过