零序电流互感器电缆屏蔽层接地线
10KV
零序互感器
出线
电缆接地线
怎么接线,能起零序保护?
答:
零序电流互感器
与
电缆
线路配合使用时,电缆的
接地线
不能穿过零序电流互感器,否则会造成相互抵消的情况,出现零序电流测量错误。根据零序电流的计算方法:I0(相量)=Ia(相量)+Ib(相量)+Ic(相量),正确接线如下图,其中紫色的接地线不允许穿过零序电流互感器:但在实际中,由于安装位置的关系,零...
零序电流互感器
是否可以穿
接地线
吗?
答:
但是,对于小
电流接地
系统中性点不接地时,在发生接地时,对于
零序电流互感器
来说,接地回路的零序电流由线路流向母线,而非接地回路的零序电流是由母线流向线路。将
接地线
穿过互感器,正是为了较好地监测各回路的零序电流状况,进而进行接地选线。对于小电流接地系统的中性点经过消弧线圈接地的,也要求穿过。
电缆屏蔽层
穿过
零序电流互感器
吗
答:
高压电缆的铠甲上可能会产生杂散电流,使
零序电流互感器
感应出电压,引起保护误动;所以接地保护的裸铜线要穿过零序电流互感器。这样,合成磁场为零。1、如果单纯用于
电缆接地
,电缆的
接地线
是可以不经过电流互感器,而直接接地的。2、如果该路出线(进线)设有零序保护,则要求取零序电流信号,该信号源就...
电缆屏蔽层
穿过
零序电流互感器
吗
答:
1、如果单纯用于
电缆接地
,电缆的
接地线
是可以不经过
电流互感器
,而直接接地的。 2、如果该路出线(进线)设有
零序
保护,则要求取
零序电流
信号,该信号源就是这个电流互感器,为了准确测量这个零序电流
零序电流互感器屏蔽线
接法
答:
1、首先若是
零序电流互感器
三相
电缆
出线可以将电缆穿过互感器。2、其次注意将电缆的
屏蔽线
穿过
互感器接地
。3、最后可以将三只电流互感器接成零序滤过器来取零序电流。
电力
电缆
线路施工要求
答:
本文介绍电力电缆线路的施工要求,包括三芯电力电缆终端处的金属护层接地、电缆的
屏蔽层
和铠装层接地、电缆通过零序电流互感器时的接地点等。金属护层接地三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好。屏蔽层和铠装
层接地电缆
的屏蔽层和铠装层应锡焊
接地线
。
零序电流互感器接地电缆
通过零序电流互感器时,接地点...
...
电缆
头的
接地线
为什么一定要穿过
零序电流互感器
后接地?
答:
即
零序电流
)的磁通,可以准确的做好零序保护,千万不要在零序CT套在
电缆
头以上位置时,自作聪明的将地线从下往上穿过零序CT内部再从外穿下来接地,这样会因为正反方向抵消形成零序CT感应电流为0.另外,
接地线
从电缆头到穿过零序CT的整段必须做好绝缘措施,防止CT前触碰柜体接地而失去零序保护。
安装
电缆
的
零序电流互感器
,有什么要求?为什么?
答:
2、
电缆
终端头穿过外附
零序电流互感器
后,电缆金属
屏蔽接地线
与外附零序电流互感器的相对位置不正确。根据《北京地区电气工程安装规程》规定:三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线(油浸纸绝缘电缆铅包和铠装应焊
接地线
),电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护...
零序电流互感器
的安装
电缆
头的
接地线
应怎样电流互感器后接地
答:
因为接地时三相电流相加的值就是
零序电流
,而且此零序电流会经过
接地线
形成通路,零序CT感应到的是电流流过时产生的磁场,如果接地线没有进过零序CT的中间,零序CT就无从感应,所以就没有电流;
在安装
电缆
的
零序电流互感器
时有什么要求?为什么?
答:
2、
电缆
终端头穿过外附
零序电流互感器
后,电缆金属
屏蔽接地线
与外附零序电流互感器的相对位置不正确。根据《北京地区电气工程安装规程》规定:三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线(油浸纸绝缘电缆铅包和铠装应焊
接地线
),电缆通过零序电流互感器时,电缆金属...