70台1P的空调要用多粗的线多大的空开,电流是多少啊!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-03-17
70台1P的空调要用多粗的线?多大的空开?,电流是多少?
1P空调功率750W,70台总功率:52.5KW,电压:220V,电流:238.6A。选择空气开关250A。
橡胶绝缘电线空气中敷设长期负载下的载流量:270A/258A;标称截面:铜芯70mm²/l铝芯95mm²。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vttOXXXXjjzztOOetB.html
相似回答
70台
电脑有
多少电流用多粗的
电源线
答:
按每台电脑500W预留,需要35KW,加上其他辅助设备比如空调电扇照明等等10KW,加起来将近50KW,然后除以220就是电流了。
大约250A
。
60台电脑
,70空调,需要
少平方的电线,电线的接入有什么要求?
答:
每平方毫米铜线可承载电流为5~8A
,若为220V供电,承载功率最大为220V×8A×0.8≈1.4KW,三相供电最大承载功率为380V×8×0.8≈2.4KW;每平方毫米铝线可承载电流为3~5A,220V×5A×0.8=880W,380V×5A×0.8≈1.5KW以上0.8为安全系数 60台电脑的总功率大约为2000~2500W,2平方铜线或...
...220V加加热电器2KW2kw照明
需要
配
多大线空开多少
安
答:
需要配70或95平方铜线
,空开
200A安
功率
70
KW
要用多大的
电缆
多大的空开
怎么计算的
答:
功率70KW的工业用电的话应该用三相5线 电流为70000/1.732/380/.08= 132A左右
空开选用工作电流的1.5倍为 132*1.5= 198A 选200A空开。电缆建议选用35平方毫米铜电缆线(考虑到扩容)35平方毫米铜电源线的安全载流量--150A左右(空气中) 200A左右(土壤中)如果是铝线,线径要取铜线的1.5-...
70台
1.5千瓦三相电机同时直接启动
需要多大线
铜铝
线,多大空开
?
答:
工业上,2个安培一个千瓦,(1平方的铜线能负载6至7个安培)应该选择225A或者250A的总
空开
和35平方的铜线(如果是铝线要选用50平方的)
空气开关
型号说明
答:
这个完全可以自己算,每台电脑安400W的功率算,40台就是16000W,用这个数除以电压220V,大约80。这样再安几个灯泡风扇什么的,这个80的就够用的。安
空调
之类的大用电器的话还要加上的啊。这样算
70台
就用150A
的空气开关
。这是要开网吧吧?人家不可能给拉380V的电吧。上面的数据都是安220V电压计算的...
50
台1匹
单相挂式
空调
有
多少
安,100米长的线路用三相四线供电
需要多大的
铝...
答:
50
台1匹空调,
总功率应该是50*0.75=37.5KW,加上空调启动
电流
要预估到60-70KW。至于距离100米,压降的因素基本上不考虑。接入三相四
线,
每相符合平均分配,约各20多个KW,根据公式:P=U*I。电流大于110A。根据电流表查看。要用25平方铜电缆。但是铜和铝的载流又有区别。一般打个8折(距离越大...
电线允许通过的最大
电流是多少
?
答:
2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1
台空调
就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。4、早期的住房...
我网吧准备安装
70台
电脑每台按400W计算,另外要安装5.5KW
空调
两台
答:
自已算下吧:400W*70=28KW 5.5KW*2=11KW 28+11=39KW 算为A数为:39000/220=177.27A 所以要安200A以上
的空开
.线可能要用10个平方以上的了.:::另:最好机器和
空调
分开用自已的空开和线.:P)