冷库压缩机吸气压力过低的原因有哪些

如题所述

压力过低的原因:
1.制冷系统供液管、膨胀阀或过滤器有赃物 租堵,或开启度过小,浮球阀失灵,系统氨 液循环量少,中间冷却器供液高度差不足或 管径太小,都会造成压缩机吸气压力过低。
2.制冷系统制冷剂充注量或供液量不足、节 流阀调节不当都会造成压塑机吸气压力低。
3.如果蒸发器管路过长或者投入较多台压缩 机并联吸入总管设计不当,也会导致压缩机 吸气压力低。
4.易溶解油的氟利昂系统含油量过多使吸气 压力降低。
5.库房蒸发器结霜较厚或内壁积油,使热阻 增大,吸气压力降低。
压力过高的原因:
1.排气阀或安全盖不密封,有渗漏、使吸气 压力上升。
2.对系统膨胀阀(节流)调节不当或感温包 为贴紧、吸气管或节流阀开启过大,浮球阀 失灵,或氨泵系统循环量过大,使供液量过 多,压缩机吸气压力过高。
3.压缩机输气效率降低,输气量下降,余隙 容积大,密封环磨损过大,使吸气压力升高。
4.库房热负荷突然增大,则压缩机制冷量不 够,使吸气压力过高。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-09
1、供液量不足
2、蒸发器换热效率低(考虑结冰、油污)
3、系统管路压降过大(考虑过滤器堵塞)
4、压缩机配置过大
5、蒸发器配置过小
相似回答