温度变送器探针伸入管道多少?

如题所述

温度变送器在安装的时候,应根据所测物质性质来确定其接触流体的方式,根据测得温度的用途来选择安装位置;同时还应根据相关标准要求来确定其感温元件的插入深度。
  由于在天然气采输工艺生产过程中,温度变送器的最广泛用途是用于天然气计量,因此在本处着重对用于天然气计量的温度变送器的安装进行介绍。
  1)温度变送器接触流体的方式
   温度变送器测温部件接触流体的方式有两种:直接接触式和间接接触式,表现在温度套筒上就是开放式和封闭式。通过实验得出,在同一计量管的同一测温点分别采用“U”型套筒管和“||”型套筒管安装温度变送器的方式,二者测得的温度值基本吻合;但由于对“||”型套筒管安装方式的温度变送器进行检修时必须停气,这就增加了检修的难度,对计量的连续性也要造成一定的影响。因此不主张采用“||”型套筒管的温度变送器安装方式。
2)温度变送器的安装位置
   相关标准规定,在标准孔板计量系统中的温度变送器可以安装在孔板上游侧或下游侧。实验也表明,在孔板上游和下游安装数字温度计测得的温度相差不大,给计量带来的影响也极小;但由于在孔板上游安装温度变送器对流程有更高的要求,因此建议使用孔板下游侧安装方式,具体安装位置在孔板下游侧5D~15D范围内。
  3)感温元件的插入深度
   不论是玻璃棒式温度计还是数字温度计都应严格按照相关规范进行安装,温度套管或插孔应伸入管道至公称内经的大约三分之一处;其插入方式可直插或斜插,斜插应逆气流,并与直管段管道轴线成45°角。