如果是三相异步鼠笼式电机。直接启动是AC-3负载 ,接触器的选型需要确定主回路的电压电流还有控制回路即接触器线圈的电压。

直接根据电机的额定电流参考,额定电流小于接触器的AC-3电流 :

这个是根据经验选型 ,可以参考这个图去选:

如果是根据使用寿命推算,还有具体的电气寿命选型的 具体的需要根据电气寿命选型可以参考不同厂家提供的选型表格选取。

热继电器的选型主要看需要保护的电流是多少。有不同的CALSS等级 普通都是CLASS10 也就是10S可以启动完成。 热继电器有一个设定电流范围 ,一般情况时直接设置为电机的额定电流,如果电机过载能力较强可以设置为电机额定电流的1.1倍。如果过载能力较弱可以设置为电机额定电流的0.8倍。只要热继电器的设定范围包含需要设置的电流值都是可以选的。如果热继电器需要跟接触器直接插接配合使用那还要参考插接配合表格选型。可以参考下图选:上面的说法基本正确。我补充一些:交流接触器的选择首先应该考虑电动机的大,中,小型。一般情况下,中小型电动机使用的交流接触器选择,是按照电动机的额定电流来选择,也就是说,如果10KW电动机,它的电流大约是22A,交流接触器选择应是20A,就可以了。当然,也要考虑你的电动机是不是经常处于满负荷状态。而大型电动机是按电动机的额定电流的1.5——2倍选择交流接触器。热继电器(FR)的选择,你可以根据电动机系列来考虑,JR系列老式电动机可以按照电动机的额定电流的1.5倍来设定整定值(即:整定电流值),Y系列节能型电动机的整定值,是按照电动机的额定电流的1.1倍来设定整定值的。而热继电器的选择是:它的最大电流等于电动机额定电流的1.6倍。如22A的电动机额定电流,热继电器的选择是35A左右,因为这时,电动机的额定电流,处于热继电器最大电流的三分之二,热继电器的反应是最灵敏的,从而更有利于电动机的过负荷保护。以上的回答仅仅提供你参考,你以为如何?