1、高压喷射灌浆的单管法用于制作直径0.3~0.8m的旋喷桩,二管法用于制作直径1m左右的旋喷桩,三管法用于制作直径1~2m的旋喷桩或修筑防渗板墙。
高压喷射灌浆的主要机具和施工参数见附录B.
2、高压喷射灌浆孔孔深应满足设计要求,成孔孔径一般比喷射管径大3~4cm.
3、钻机、管架应定位正确,安装平稳。孔位误差不大于10cm,孔的倾斜率应小于1.5%。
4、水泥浆液宜采用325号或425号硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,浆液的比重为1.5~1.8,并按需要加入外加剂,但不宜使用引气型外加剂。
水泥浆液的配合比和外加剂的用量应通过试验确定。
5、水泥浆液应搅拌均匀,随拌随用。余浆存放时间不得超过4h.
6、喷射前,应检查喷射管是否畅通,各管路系统应不堵、不漏、不串。
7、严格按规定喷射和提升,如有异常应将喷射灌浆装置下落到原位置,重新喷射。
施工完毕后,所有机具设备应立即清洗干净。
8、筑造防渗板墙时,冒出地面的浆液经水沉淀处理后,可重复使用。
9、喷射灌浆终了后,顶部出现稀浆层、凹槽、凹穴时,可将灌浆软管下至孔口以下2~3m处,用灌浆压力为0.2~0.3MPa、比重为1.7~1.8的水泥浆液,由下而上进行二次灌浆。
10、在喷射过程中,应随时进行监测,并记录有关施工参数。可采用钻孔取芯、试坑等方法,检查灌浆体的深度、直径(厚度)、抗压强度、抗渗性能及板墙接缝等。