电梯厅门短接后电梯能开,平层开门以后不关门,外面没有显示,求大神
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-06-07
先查电梯工作状态,必须要在正常快车状态,如果仍然不关门就要查光幕和关门有关的电路了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vteeOjBtjjjXejvzvB.html
相似回答
默纳克门机变频器调试好
了电梯平层
后
开门不关门
是啥意思
答:
应该是轿门的信号线有问题,
短接
了,这样控制器总是默认
电梯
是
开门
的,这样就不能运行,如果轿门长期
不关门
是会报故障的,你看看有没有故障代码吧
三菱
电梯平层不关门,
内外招板无
显示,
轿厢通讯板灯不亮,机房检修
能开
...
答:
检查下轿门开关门到位,如果是,忘采纳
电梯
门锁是通的,但是
显示
是不通的
,短接
又正常,走快车梯子动一下就报门 ...
答:
门锁触点没有调整好,当
电梯
运行时由于
厅门
或轿门抖动,导致门锁触点接触不良。调整门锁触点,保持有一定的压力,同时也要检查厅门或轿门滑轮的间隙是否过大。
电梯
到
平层不开门没有开门
信号怎么回事?都可能有什么原因?
答:
如果是电脑自动派梯或者进入特殊功能(消防,保安服务)
开不开门
电脑程序决定。正常时开门要满足门区+速度控制(高速是不
可能开门
的)
,平层不开门
先看看有没有允许开门信号从电脑板里出来
,没有,
查门区感应器以及速度环节(有些厂家电梯要出0速才给开门),有开门信号但不开门查开关门控制部件(继电器...
安迪斯
电梯平层不关门
是什么原因
答:
排除机械方面的原因,常见的有以下几点,你一一对照检查:光幕损坏或是误动作
,短接
光幕控制端试试。电梯如果在一楼
不关门
看看电梯是不是消防开关有打开。电梯是不是在司机状态。电梯超载或是超载开关误动作。关门到位开关有开路性故障。门机控制器故障。关门信号回路有开路性故障。一直有开门信号。
电梯
问题。
门不
关,在
外面
呼不
了
梯,但是在里面选择就
可以
走,故障码
显示
...
答:
没有正常熄灭)、不自动关门、轿内可登记、到站
平层后可
自动开门、消防正常、故障码正常,到机房关掉总电源重新启动以后“症状”依然。后来把刚才手触动过的的开关再仔细检查一遍,发现是轿底的满载卡住
了没有
复位,将轿厢底部满载开关复位
以后电梯
恢复正常。以上不正常轿厢满载的“症状”。
日立MCA
电梯,
检修能动梯
,平层
后打正常不
开门,然后
自救到最低楼层也...
答:
鉴于你这个问题,首先你要检查一下开门系统
,还有开门
到位信号。检查一下门机是否有电。平层感应器的信号是否正常?是不是电梯处于某个特殊功能状态?检查一下各回路的电压是否正常。例如门机回路,通讯回路。门机是否有电?希望能帮到你。
...恢复
平层
后一直
开门不关门
?请问什么情况?
求大神
答:
看vip 开门到位信号
...来电
之后电梯
慢车正常,快车反
平层后开门不
在
关门
。门机信号正常...
答:
需要查找系统监控菜单中,开关门到位信号或光幕信号是否收到。有的控制系统一般开门到位信号没有收到,会始终进入开门状态,不会关门。光幕信号误动作、司机状态、消防状态等信号误触发都会出现
开门不关门
现象,这些信号都可以在系统监控菜单中看到。你也可以尝试改变其状态,观察有没有效果。