晶闸管阻容保护图及说明怎么接线法

如题所述

一、在实际晶闸管电路中,常在其两端并联RC串联网络,该网络常称为RC阻容吸收电路。

我们知道,晶闸管有一个重要特性参数-断态电压临界上升率dlv/dlt。它表明晶闸管在额定结温和门极断路条件下,使晶闸管从断态转入通态的最低电压上升率。若电压上升率过大,超过了晶闸管的电压上升率的值,则会在无门极信号的情况下开通。即使此时加于晶闸管的正向电压低于其阳极峰值电压,也可能发生这种情况。因为晶闸管可以看作是由三个PN结组成。

在晶闸管处于阻断状态下,因各层相距很近,其J2结结面相当于一个电容C0。当晶闸管阳极电压变化时,便会有充电电流流过电容C0,并通过J3结,这个电流起了门极触发电流作用。如果晶闸管在关断时,阳极电压上升速度太快,则C0的充电电流越大,就有可能造成门极在没有触发信号的情况下,晶闸管误导通现象,即常说的硬开通,这是不允许的。因此,对加到晶闸管上的阳极电压上升率应有一定的限制。

为了限制电路电压上升率过大,确保晶闸管安全运行,常在晶闸管两端并联RC阻容吸收网络,利用电容两端电压不能突变的特性来限制电压上升率。因为电路总是存在电感的(变压器漏感或负载电感),所以与电容C串联电阻R可起阻尼作用,它可以防止R、L、C电路在过渡过程中,因振荡在电容器两端出现的过电压损坏晶闸管。同时,避免电容器通过晶闸管放电电流过大,造成过电流而损坏晶闸管。

由于晶闸管过流过压能力很差,如果不采取可靠的保护措施是不能正常工作的。RC阻容吸收网络就是常用的保护方法之一。

二、整流晶闸管(可控硅)阻容吸收元件的选择

电容的选择

C=(2.5-5)×10的负8次方×If

If=0.367Id

Id-直流电流值

如果整流侧采用500A的晶闸管(可控硅)

可以计算C=(2.5-5)×10的负8次方×500=1.25-2.5mF

选用2.5mF,1kv 的电容器

电阻的选择:

R=((2-4) ×535)If=2.14-8.56

选择10欧

PR=(1.5×(pfv×2πfc)的平方×10的负12次方×R)2

Pfv=2u(1.5-2.0)

u=三相电压的有效值

阻容吸收回路在实际应用中,RC的时间常数一般情况下取1~10毫秒。

小功率负载通常取2毫秒左右,R=220欧姆1W,C=0.01微法400~630V。

大功率负载通常取10毫秒,R=10欧姆10W,C=1微法630~1000V。

R的选取:小功率选金属膜或RX21线绕或水泥电阻;大功率选RX21线绕或水泥电阻。

C的选取:CBB系列相应耐压的无极性电容器。

看保护对象来区分:接触器线圈的阻尼吸收和小于10A电流的可控硅的阻尼吸收列入小功率范畴;接触器触点和大于10A以上的可控硅的阻尼吸收列入大功率范畴。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-10
简单地回答,阻容串联,与晶闸管并联,注意电容的正极必须与晶闸管的阳极相接。我的回答对你其实也没多大的帮助,要想掌握,还是必须多看看书,因为即使这么个小问题,涉及的内容也挺多,包括不同等级额定电流晶闸管所对应的电容的大小、电阻的阻值大小及功率的选择。本回答被提问者采纳
相似回答