交流接触器手按吸合,开关不起作用是怎么回事?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-12-08
一是线圈损坏,二是控制线路及开关故障导致电源未接入线圈不吸合。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vtXWz7veWXBzjWzBvB.html
其他回答
第1个回答 2020-12-07
启动开关及接线开路的故障。
相似回答
交流接触器手按吸合,开关不起作用是怎么回事?
答:
检查接触器线圈回路保险看是否熔断,如果没有保险,测量线圈是否开路
。如果线圈没开路,在你按按钮时,看线圈两端有没有电压。没电压则控制回路有断路现象。如果线圈没断,检查接触器上接有的热继电器,可以按一下热继续器的复位按钮试试。
交流接触器手按吸合,开关不起作用是怎么回事
答:
若按接触器合闸后不能够自保持:熔断器断、绿×处断路或虚接,或者接触器卡死、线圈虚接损坏
,或者控制电源电压低,或新换的接触器线圈电压不对(电压高、直流)等。
交流接触器不吸合,
用手能
吸合,怎么回事?
答:
交流接触器不能吸合,但用手按下去能通电,
一般有两种可能的原因:1. 接触器控制线路的电压不足或不稳定
。这种情况下,接触器内部电磁线圈的电压不足以产生磁力,无法吸合。但当用手按下去时,电压会得到增加,可以弥补不足,从而吸合成功。2.
接触器内部电磁线圈的故障
。接触器在长时间使用过程中,电...
交流接触器不
自动吸合,
手按吸合,是怎么回事
答:
不能自动吸合只有二种情况:
1、控制电路有故障,无法构成同路,包括自销电路。2、有吸合动作但锁不住,要靠外加压力
。原因是自锁常开触点面已烧毛而接触不良,甚至於打火。解决办法:更换此一组自锁常开触头组,故障即排。
交流接触器不
自动吸合,
手按吸合,是怎么回事?
答:
很可能是线圈吸力小,原因有:电压低、动铁阻力大、犯卡等原因。
交流接触器不
自动吸合,
手按吸合,是怎么回事?
答:
接触器手按
一下才能吸住,凭经验,接触器线圈工作电压低于标称电压了。如果是新换的接触器,原来是220V的线圈,新接触器是380v线圈,就可能出现这种现象。也可能是控制线路有故障,造成到接触器线圈的电压减小了,有经验的电工,用万用表测量一下,很容易能发现故障点。
交流接触器不吸合
用
手按
下就
吸合,是怎么回事?
答:
可能原因:电压可能不足
交流接触器
中可能有灰 弹簧压力可能不足 继电器,也称电驿,是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动
开关
”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换...
交流接触器不
自动吸合,
手按吸合,是怎么回事?
答:
你好,如果是单纯的带自锁的电路应该是
接触器
辅助触头的问题,如果有中间继电器的也可能是中间继电器的问题。
交流接触器不吸合
用
手按
下就
吸合,是怎么回事?
答:
可能是电压驱动线圈的电压不够引起。线圈
吸合
时需要较大电流(磁路气隙大,磁场较弱)。
大家正在搜
交流接触器不吸合什么原因
交流接触器和直流接触器的区别
交流接触器接时控开关接线图
交流接触器不自动吸合
交流接触器有电不吸合
380v交流接触器不吸合
三相交流接触器不吸合
时控开关接交流接触器
交流接触器开关接线图
相关问题
交流接触器手按吸合,开关不起作用是怎么回事
交流接触器用辅助开关,手按按钮怎么不会吸合是什么原因
交流接触器不吸合是怎么回事
交流接触器不吸合用手按下就吸合,是怎么回事?
交流接触器不吸合是怎么回事?
点动开关按下接触器不吸合怎么回事?
交流接触器强行按电机转动,按钮开关按钮时就不吸合,什么原因?
交流一接触器用手按磁铁就吸合不按就不吸是什么原因