请问现行一个二层的餐厅,需要设置封闭式楼梯间吗?封闭式楼梯间一定要用防火门吗?可以用防火卷帘吗?
请指出对应的规范。谢谢!!!
举报该问题
推荐答案 2016-10-28
根据所在建筑性质、功能、等情况确定是否需要设置封闭楼梯间,独立的两层建筑餐厅可不设封闭楼梯间。
餐厅属于人员密集的公共场所,当设置封闭楼梯间时应采用
乙级防火门
。
封闭楼梯间不能用
防火卷帘
替防火门,如用防火卷帘代替墙时,仍需要安装乙级防火门并保证位置、宽度达到疏散要求。