消防管道中,两个165沟槽卡箍45度弯头,在一个平面上连接,两头管道侧面墙到管中的差是88厘米 ,

消防管道中,两个165沟槽卡箍45度弯头,在一个平面上连接,两头管道侧面墙到管中的差是88厘米 ,求两头沟槽卡箍45度弯头中间短管长度。请专家通俗易懂给予解答,谢谢!

88x1.414,然后再减掉两个45度弯头对卡的中到中距离(DN100大概是11.5公分,DN165大概是16公分。大概都是管子的直径左右。)
88×1.414-16=108公分。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-03-21
应该是10公分