红旗牌远传压力表中的红线,绿线,黄线怎样接入plc

使用西门子S7-200接入远传压力表,请教一下红旗牌远传压力表中的红、绿、黄三线怎样接入PLC,谢谢

红色代表压力上限、绿色代表压力下限,黄色为公共线。

电接点压力表由测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。

一般电接点压力表是用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力,不锈钢电接点压力表用于测量对不锈钢不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力并在压力达到预定值时发出信号,接通控制电路,达到自动控制的报警的目的。


扩展资料:

电器原理

以控制压缩机电机为例:储气灌压力到达下限自动开启,到达上限自动停机。

控制过程如下:在压力到达(或开机时低与)下限时,电接点压力表的活动触点(电源公共端)与下限触头接通,继电器J1动作并自锁, 其常开触头闭合驱动J3,电动机得电运转。

 当压力到达上限时,活动触点与上限触头接通,继电器J2动作,其常闭触头断开,切断J1供电,其常开点断开,J3释放,电机停转。 如此往复,达到自动控制的目的。

参考资料:百度百科-电接点压力表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-26
红线是+
绿线是0V
黄线是信号线
远传表是电压信号,接入PLC黄线接A+,绿线接A-本回答被提问者和网友采纳