即热式热水器和空调可以同时接在同一根线吗

空调装在卫生间的,电表是10A(40)A的,因为卫生间没有插座,所以我想从电热水器上面接一根线出来,不知道行不行。电热水器是7500w,它的进火线是6个平方的,是从电表单独拉过来的,装有漏电保护器,我想从漏电保护器下面再接一根线给空调用,不知道行不行啊。还有,我家有4个空调,不知道电表是不是小了一点啊?拜托各位高手了。

看空调插座的容量大小。如果空调插座的容量在40A或者以上,是可以用的。
不过大多数空调的电源插座的容量是16A或者25A的,这个电流限制对于功率在7000W甚至更大的即热式热水器来说,小了,没法正常使用。
一般家里装即热式热水器的都用小型空开,使用6平方及以上的单芯国标铜线做电源供电线路。
即热式电热水器的最大耗电量跟空调的耗电量差别很大。
如果自己不够专业,建议找专业人员现场查看确定,以免发生使用危险。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-28
不建议把二者放在一起 我是做加点销售的 有时候店里忙我也出工装空调 楼主你有没有发现空调都是单独一个线一个插头 这是为了安全考虑 就拿格里来说 今年夏天我去装格力的机器 拆箱后发现里边带了一个专门的电源插座 厂家也建议使用 所以还是能单根就单根 希望能帮到你
第2个回答  2010-11-27
我觉得不行,一起用会有麻烦!类似这些电器都应有独立的接线!
第3个回答  2010-11-27
如果所有电器同时开启的话电表肯定是小了,热水器可以从空调上面搭伙,但要接六平米的线,用热水器时最好不要开空调,
第4个回答  推荐于2016-04-28
6个平方的线可过50 A的安全电流。即热式电热水器用了32A,还勉强可用4个空调(4000W),一般不会同时开4个空调。
问题是电表和漏电开关承压小,都要换成60A的才行。本回答被提问者和网友采纳