搭接焊接头:双面焊,则搭接5d;单面焊10d
同一连接区段内接头面积百分率不宜大于50%
错开距离:从搭接中点到另一个中点的距离为35d且≧500mm
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vtWttjXt7zOe7veOzeO.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-10-15
筏板基础
钢筋是重要的基础结构,焊接长度其实指的是搭接长度,必须按规范执行:
钢筋的搭接长度不但与钢筋直径有关,还与钢筋材质有关。根据JGJ18-2012
《钢筋焊接及验收规程》
相关条款规定:
钢筋牌号:HPB300,在搭接焊时,单面焊 ≥8d,双面焊 ≥4d;
钢筋牌号:HRB335、HRBF335、HRB400、HRBF400、HRB500、HRBF500、RRB400W,在搭接焊时,单面焊 ≥10d,双面焊 ≥5d。
第2个回答 2014-03-17
双面焊5d;单面焊10d,同一连接区段内接头面积百分率不宜大于50%,错开距离:从搭接中点到另一个中点的距离为35d且≧500mm,还应该注意搭接的位置
第3个回答 2014-03-18
一般不让焊!让焊的话上下接头不在一个截面!低于50就!错开1.3Lae
第4个回答 2014-03-18
焊接一般要求10b ,看图纸要求是25.还是50错开焊接吧
1
2
下一页
相似回答
在
筏板基础
中
钢筋
直螺纹连接的
接头
位置是否可不受限制?
答:
接头率小于50%,两接头间距大于40D
,且在跨中1/3处,如果是板式,端部长度不小于2米。混凝土浇筑完毕,应洒水养护的时间为(底板混凝土为抗渗混凝土,养护周期不少于14天)。筏板基础也属于扩展基础的一种,一般用于高层框架、框剪、剪力墙结构,当采用条形基础不能满足地基承载力要求时,或当建筑物要求...
筏板基础钢筋
搭接
接头
百分率问题
答:
钢筋接头
面积百分率,按构件同一个截面上的纵向受拉钢筋的搭接根数除以受拉钢筋总根数的比值。比如:简支梁中段受拉纵筋在底部4根,若此处搭接2根就为50%了,搭接1根就是25%了。是在搭接长度段中心之间
距离
。国际标准:对于直径大于等于10mm的热轧
钢筋,
其接头采用搭接,帮条电弧焊时,应符合下列要求:...
筏板钢筋
绑扎搭接
长度钢筋
绑扎搭接长度
答:
当绑扎
接头
面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用; 当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用; 当最小搭接长度两根直径不同的
钢筋
搭接
长度,
以较细钢筋的直径计算; 注2: 当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对环氧树脂涂...
请问
筏板基础
的
钢筋
搭接长多
是多少
?
答:
搭接长度=锚固长度(基础非抗震)×修正系数(25%为1.2;50%为1.4;100%为1.6)。04G101-3专门讲
筏板基础
。里面详细说明了二级抗震,C35混凝土,二级钢,就是27倍D(其他各种组合各个图集里锚固长度那一栏都有详细表格)的技术规范。筏板的用途:筏板,在基础工程中的一块混凝土板,板下是地基,板...
筏板基础钢筋
的搭接,什么情况必须
焊接,
什么情况可以绑扎搭接
答:
保护层厚度,在基础部分一般为4cm
,钢筋
下料过程中要考虑保护层厚度;在结构设计说明中会有抗震等级,根据抗震等级与混凝土强度等级,可以在筏板基础图集04g101-3 中查到锚固长度;根据钢筋锚固
长度,和钢筋
的
接头率,筏板基础
的接头率一般为25%,搭接长度就是锚固长度乘以1.4。钢筋下料时要充分考虑钢筋...
住宅
筏板基础
底板怎么
错开焊接
答:
钢筋焊接接头
连接区段的
长度为
35d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的焊接接头均属于同一连接区段。懒得打,混凝土施工规范2015上有
筏板基础钢筋
想采用
焊接,
搭接
长度
做
多少
呀,依据是什么呀?谢谢_百度...
答:
单面焊10D,双面焊5D。JGJ18-2003中的4.4.3条有规定
在
筏板基础
中
钢筋
直螺纹连接的
接头
位置是否可不受限制
答:
纵向受力钢筋的焊接接头应相互
错开
。
钢筋焊接接头
连接区段的
长度为
35d且不小于500mm,d为连接钢筋的较小直径,凡接头中点位于该连接区段长度内的焊接接头均属于同一连接区段。纵向受拉钢筋的接头面积百分率不宜大于50%,但对预制构件的拼接处,可根据实际情况放宽。纵向受压钢筋的接头百分率可不受限制。
桩头钢筋在
筏板钢筋
绑扎过程中断了
,焊接长度
不够怎么办?
答:
如果桩头钢筋在
筏板钢筋
绑扎过程中断了
,焊接长度
不够,您可以考虑以下解决方案:搭接焊接:如果桩基钢筋直径小于25mm,可以采用搭接焊接的方式加长至够锚固长度。搭接焊缝长度应为单面焊10d或双面焊5d。如果焊缝质量无法确保合格,可以适当加长.地梁钢筋搭接:地梁钢筋可以采用焊接或绑扎搭接。焊接的搭接长度...